我们车间有150盏400W的照明灯,想安装光控开关节约用电,这个想法可以实现吗?望给出解决方案,谢!

在光控开关下加装一个接触器可以实现吗?... 在光控开关下加装一个接触器可以实现吗? 展开
 我来答
勤乐心Zm
2011-04-29 · TA获得超过2668个赞
知道小有建树答主
回答量:967
采纳率:0%
帮助的人:831万
展开全部
用光控开关是不现实的。因为光控开关在光线达到一定程度后,灯就灭了,而需要人为重新启动,虽然看上去省了电,但带来了很多不方便。
如果车间要省电,建议从其他方面考虑,比如大功率设备用电的控制。
依据你的情况,可以
1、减少灯的数量
2、减少灯的功率,比如用更节能的灯
3、分区域控制或独立控制
4、降低等的高度,增加亮度,从而减少数量
5、减少重复照明
追问
您的回答很详细,谢谢!我需要的效果就是早上达到一定照度后自动关灯,晚上或阴雨天气降低到一定照度后能自动开灯,望能释疑解困。
追答
理论上是可行的。但是有几个方面的问题要考虑:
1、光控开关的延时功能还要吗?
2、光控开关的光敏元件是否需要定制?因为亮度是依据你们特定需求而定的
3、启动和关闭的程序是否要更改?
建议你找专业的供应商了解。
hby8401
2011-05-10 · TA获得超过650个赞
知道小有建树答主
回答量:1260
采纳率:0%
帮助的人:781万
展开全部
一般的光控开关用可控硅控制开关,一般的都是带60瓦灯。好一些的带100W。 你这400W 太大了。买的时候要注意下。 亮本电器专业生产声光控,人体感应开关,LED灯。你可以考虑装LED灯, 400W的照明灯换成LED灯, 一年节电非常可观。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
a1...8@163.com
2011-05-12 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:145
采纳率:0%
帮助的人:54.6万
展开全部
不行
你听说过 车间 用这个啊
太不安全了 车间生产活动的时候 突然 灯灭了 那不麻烦了 而且 你这灯 应该是光卤灯 这么大功率 用光控开关 不现实
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
世界这么黑8o
2011-04-29 · TA获得超过150个赞
知道小有建树答主
回答量:239
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
应该可以把,只要把设备弄齐全,然后就可以了,接线之类的要分明!
追问
弄什么设备啊,接线图?
追答
你应该去相应的地方去买设备 然后叫他们安装、。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hogoo2011
2011-05-12 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:8135
采纳率:0%
帮助的人:9471万
展开全部
不现实
最好用t5 或者是 节能灯
牛点 用led灯