电缆的耐压值如何测试?

日常所用电线上都会标注线缆的耐压值和耐高温值,如80V,150℃等。这个耐压值是如何测定的?是指线缆内互相独立的线芯的绝缘耐压值么?... 日常所用电线上都会标注线缆的耐压值和耐高温值,如80V,150℃等。这个耐压值是如何测定的?是指线缆内互相独立的线芯的绝缘耐压值么? 展开
 我来答
串联谐振武汉赫兹电力
2022-09-09 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
串联谐振武汉赫兹电力
武汉赫兹电力设备有限公司是一家专业生产串联谐振试验装置、变压器测试设备,高压开关测试设备,互感器检定装置,继电保护测试设备、避雷器、绝缘子测试设备,电力电缆故障测试设备的生产厂家
向TA提问
展开全部

电缆的耐压值如何测试?

1、变频电源:将220V/380V,50HZ的电源变为频率可调、电压连续可调,同时集操作、保护、控制、监测功能于一体;
2、励磁变压器:将变频电源输出的电压升压,同时隔离高压和低压;
3、高压电抗器:与容性试品发生串联谐振;
4、分压器:测量调节器上的高压电压值和低压;

电缆耐压测试 - 主要用于
1.6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验;
2. 6kV-500kV变压器 的工频耐压试验 ;
3.GIS和SF6开关 的交流耐压试验 ;
4.发电机 的交流耐压试验
5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。

电缆耐压测试 - 原理:
在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。

xianjulaoyu
2007-05-11 · TA获得超过403个赞
知道答主
回答量:90
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
耐压值是如何测定一般是供电系统检修大队完成,原因1:测试仪器价格昂贵;2:测试培训;3:有一定风险。市场上可以买到测试耐压以及泄流值的仪器,有以上能力的可以自行测试。耐温度,一般指得是电缆运行电流通过,导致温度升高,同样也可以测试,耐温测试一般很少进行。以出厂测试合格证为参考。“是指线缆内互相独立的线芯的绝缘耐压值么?”:不全正确!指得是单芯电缆的铜芯和绝缘层的耐压值!我公司的高压电缆烧坏维修,测试现场我看了,我们10KV电缆的供电局做测试时候电压调到35KV。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
柒月黑瞳dae3
高粉答主

推荐于2017-09-23 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:93%
帮助的人:1741万
展开全部
2007-05-13 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15937

向TA提问 私信TA
展开全部
电线电缆的耐压值是由相应的制造标准给定的!
楼主看到的耐压值实际是额定工作电压,实际检测的电压要高于此10倍,时间也随检测方法的不同而变化(有1~5分钟多种)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友fb4a1af
2007-05-11 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:4763
采纳率:95%
帮助的人:2558万
展开全部
一般线缆上标注的不是耐压值,而是最高工作电压和最高工作温
度,实际耐压值比它高的多。
如果它明确标注“耐压值:多少,多少”, 那就是多少。
耐压值的测定:把试验装置输出的高压接在被试线芯(其它接地)
经一定时间(一般是一分钟),不击穿即合格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式