C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度是多少?我们是50%搭接。是不是1.2Lae乘以50%1.4就行
是道2011-05-03 20:2820:28的题,
03G101系列图集,根据题意,纵向受拉钢筋搭接接头面积50%,两公式中的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ取1.4,C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度是:
抗震公式为LlE=ζLaE=1.4LaE(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、抗震等级,根据实际情况,LaE查表取用);当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1,则为1.1×1.4×LaE。
非抗震公式为Ll=ζLa=1.4La(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、根据实际情况,La查表取用);当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1,则为1.1×1.4×La。
但2011-07-21 后执行是11G101系列图集,根据题意,纵向受拉钢筋搭接接头面积50%,两公式中的纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζl取1.4,C35混凝土剪力墙的竖向钢筋的搭接长度是:
抗震公式为LlE=ζlLaE=1.4LaE(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、抗震等级,根据实际情况,若发不生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa则查表LaE=(LabE)取用);当发生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa时,则LlE=1.4×ζa×LabE
非抗震公式为Ll=ζlLa=1.4La。(因只知混凝土等级C35,不知钢筋种类、抗震等级,根据实际情况,若不发生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa,则查表La=(Lab)取用),当发生受拉钢筋锚固长度修正系数ζa时,则Ll=1.4×La=1.4×ζa×Lab。