电梯安全回路断路器的问题

电梯主电源380伏经变压器变为交流110V电压给安全门锁回路用,为什么在连入安全回路前采用漏电断路器而不使用普通的断路器,另外其0V为什么要接地... 电梯主电源380伏经变压器变为交流110V电压给安全门锁回路用,为什么在连入安全回路前采用漏电断路器而不使用普通的断路器,另外其0V为什么要接地 展开
 我来答
晨星0784
2013-11-21 · TA获得超过1710个赞
知道小有建树答主
回答量:426
采纳率:50%
帮助的人:325万
展开全部
只要称为断路器,就肯定有短路保护功能。

漏电保护断路器,意思是在 断路器 (前提:已经具有断路器功能)的基础上再加上漏电功能,即有漏电现象时可以分断起到保护作用。包括0V接地,都是起到保护作用的。电梯门锁回路这样设计更安全。(电梯厅轿门都是金属且与乘梯人员经常接触)
追问
那0V接地为什么有保护作用呢?能否详细说下
追答
接地线一个作用是发生相线碰壳时,第一时间形成短路电流迫使开关跳闸,来保护线路,设备以及人身安全,这个有时间限制的,在TN系统中电气设备在发生相线接地(触壳)故障时,因为故障点为阻抗可以忽略不计的金属性短路,线路保护电器可以瞬间跳闸切断故障线路,对于一般的固定设备配电,只要跳闸时间确保在5s内,均可以利用线路本身设置的短路保护电器来作为兼做接地故障保护;而若配电回路所接的设备为移动设备或者位于特殊环境(如施工现场等潮湿场所)时,对故障的切除时间规范要求是在0.4s以内(潮湿场所应作0.2s以内),在此状况下线路本身的短路保护电器反应时间是不能满足要求的,此时配电线路必须加装RCD,用于直接保护人身安全的RCD(漏电保护器)的跳闸时间都是在0.1s以内。
所以接地线的保护作用不是万能的,如果仅仅采用接地线来做防触电保护很可能在接地故障发生时人体也在接触用电设备,同时就会触电。