无功补偿柜的作用是什么
无功补偿柜的作用是做无功补偿,借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,在电力供电系统中提高电网和用电设备的功率因数,降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高电网的供电效率,改善供电的环境,使电网质量提高。
无功补偿柜在电力供电上有一个重要的位置。有合理的补偿装置,则可以做到最大限度的减少电网的损耗。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
无功补偿是采用外置的电流源来补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备,常见的补偿设备就是并联电力电容器。
扩展资料:
无功补偿柜的安全操作规范
1、打开无功补偿柜前必须先断开断路器或隔离开关,让无功补偿柜的放电装置自动放电,三分钟后方可打开柜门,打开柜门后须人工放电。
2、无功补偿在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆,应立即停止运行,查找故障高压电容补偿。
3、无功补偿外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体,应立即停止运行查找故障高压电容补偿。
4、禁止断开后又立即投入,这样对其它用电设备和电容补偿本身会产生严重损害,一般需三分钟以上的时间间隔,对于自动投切的无功补偿柜,如果电网功率因数变化较快,应适当延长延时时间。
5、无功补偿柜内外均需通风良好,以延长电容使用寿命。
6、保持无功补偿柜表面干净,避免发生闪络事故。
参考资料来源:百度百科 无功补偿
采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备,常见的补偿设备就是并联电力电容器;
用来防止电容器、电抗器及一次回路和二次回路的普通的低压柜,其主要作用是做无功补偿。
无功补偿的目的就是采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备,常见的补偿设备就是并联电力电容器。
以电力电容器为例说明,其简单的原理就是利用电容器的储能及输出无功电流的特点,使电力电容器与系统并联,通过输出无功电流来抵消电网中的无功电流,从而达到节能降耗、改善电能质量的目的;
电网中常用的无功补偿方式包括:
① 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;
② 分组补偿:在配电变压器低压侧和用户车间配电屏安装并联补偿电容器;
③ 单台电动机就地补偿:在单台电动机处安装并联电容器等。
加装无功补偿设备,不仅可使功率消耗小,功率因数提高,还可以充分挖掘设备输送功率的潜力。
确定无功补偿容量时,应注意以下两点:
① 在轻负荷时要避免过补偿,倒送无功造成功率损耗增加,也是不经济的。
② 功率因数越高,每千伏补偿容量减少损耗的作用将变小,通常情况下,将功率因数提高到0.95就是合理补偿。
扩展资料
无功补偿实现方式
把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。
意义
1、补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
2、减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
3、降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosφ/cosΦ)×100%得出其中cosφ为补偿前的功率因数,cosΦ为补偿后的功率因数则:
cosΦ>cosφ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。所以,功率因数是考核经济效益的重要指标,规划、实施无功补偿势在必行。
参考资料:百度百科-无功补偿
无功补偿柜的作用:
无功补偿全称无功功率补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。
无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。
反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。详细介绍了无功补偿的基本原理、意义、投切方式、线路、控制器、高低压装置、补偿方式、存在的问题等。
扩展资料:
存在的问题:
1、电容器损坏频繁。
2、电容器外熔断器在投切电容器组及运行中常发生熔断。
3、电容器组经常投入使用率低。
针对以上问题,我们认为有必要进行专题研究,对无功补偿设备进行综合整治,以达到无功补偿设备使用化运行,提高电网电压无功质量和电能合格率。针对上述情况我们分析可能存在的原因如下:
1、电容器损坏主要原因由于在选择电压等级时没有考虑谐波背景的影响,造成所选择的电压等级偏低,长期运行电容器将容易损坏。
2、电容器外熔断器经常发生熔断,主要是合闸涌流对熔断器的冲击或者熔断器额定电流的选择偏小造成的,或是不同电抗率组别的电容器组投切顺序不当所致。
电容器投入使用率低主要是由于在电容器容量选择及分配不当造成的。有的智能电容器能灵活的应用于高压集中补偿、低压分组补偿和低压就地补偿。
参考资料来源:百度百科—无功补偿
所谓无功补偿柜就是用来防止电容器、电抗器及一次回路和二次回路的普通的低压柜,其主要作用是做无功补偿。
简介:
把电能转换为另一种形式的能,这种能作为电气设备能够作功的必备条件,并且,这种能是在电网中与电能进行周期性转换,这部分功率称为无功功率。无功补偿的目的就是采用外置的电流源补偿负载运行过程中所消耗的无功功率,提供此电流源的设备成为无功补偿设备。