请用PLC控制一台普通三相异步电动机的正反转控制,设计其控制程序梯形图及主电路

请用PLC控制一台普通三相异步电动机的正反转控制,设计其控制程序梯形图及主电路... 请用PLC控制一台普通三相异步电动机的正反转控制,设计其控制程序梯形图及主电路 展开
 我来答
百度网友012426c
高粉答主

2019-12-26 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:1.1万
展开全部

PLC的编程方法及步骤。

总的步骤主要有三步:

一、根据电路图选择电器元件及PLC的型号,其中包括确定PLC的输入输出点位、确定PLC的输出类型,也需考虑某些功能是否能扩展、价格等;

二、设计好PLC控制的外围元器件的原理图。这里面包括有PLC与按钮、行程开关等输入设备的连接,PLC与输出负载的连接。还有就是与电源的连接。

三、设计控制程序(梯形图)。当然后面还有一些工作(步骤)要做,比如程序调试、安装面板设计现场接线联机、编制技术文件等。

扩展资料

梯形图控制原理分析:

按钮开关SB1接输入端口I0.0,为正转启动按钮;SB2接输入端口I0.1,为反转启动按钮;SB3接输入端口I0.2,为停止按钮。输出端口Q0.0接正转接触器KM1,输出端口O0.1接反转接触器KM2。

梯形图上I0.0常开触点到输出继电器Q0.0中间分别串联了I0.1常闭触点、I0.2常闭触点和Q0.1常闭触点。这三个常闭触点一个是停止按钮I0.2的常闭触点,其他两个都是起互锁作用的触点,相当于复合联锁电路。

按下SB1线路接通,输出线圈O0.0得电状态为1,有输出,接触器KM1线圈得电主触点闭合,电动机得电正转启动。

同时并联在I0.0下面的Q0.0常开触点闭合,其自锁作用。按下停止按钮SB3,则输入继电器I0.2得电,其触点改变状态,这里用的是I0.2的常闭触点,改变状态就变成断开状态了。

这样就切断了整个电路,输出继电器Q0.0线圈失电状态变为0,没有输出,接触器KM1线圈失电主触点复位,电动机失电停转。反转电路与正转电路相同。

参考资料来源:百度百科-电机正反转




缤纷7月
高粉答主

推荐于2017-12-16 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:84%
帮助的人:1.1亿
展开全部

翻出来以前的作业本,是这样的吗?已经全还给老师了


梯形图的话完全可以根据这个画的吧

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
IGBT315de32ca2
2013-11-19 · TA获得超过746个赞
知道小有建树答主
回答量:1170
采纳率:76%
帮助的人:234万
展开全部

   AN    "I0.0"
      =     L     20.0
      A     L     20.0
      A(   
      O     "M0.0"
      O     "Q0.0"
      )    
      AN    "M0.2"
      AN    "Q0.1"
      =     "Q0.0"
      A     L     20.0
      A(   
      O     "M0.1"
      O     "Q0.1"
      )    
      AN    "M0.3"
      AN    "Q0.0"
      =     "Q0.1"

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式