测电机绝缘时AB两相通,BC和AC不通的原因分析?我是初学者可否说得具体点,谢谢!或者推荐相关书籍。

 我来答
ctl3432
2011-05-06 · TA获得超过420个赞
知道小有建树答主
回答量:398
采纳率:0%
帮助的人:319万
展开全部
如果你测的是电阻,而不是绝缘, 当电机内部是Y形接法,AB两相通,BC和AC不通的,应该是c相绕组断线了. 如果是三角形接法,那就是有两个绕组断线了.(bc 和ac)
如果是绝缘,a绕组和b绕组之间的绝缘坏了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangjvmian
2011-05-06 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:7991
采纳率:60%
帮助的人:2670万
展开全部
你没有说清楚电机是已经星形连接了还是三个绕组都是断开没有接线的。如果是已经星形连接的,那AB相通是正常的,BC、AC都不通是因为C相绕组有开路的情况造成的。 如果是什么都没接,应该是电机的六个接线端都空着,那样的话,AB绕组就不应该通。BC、AC不通就是正常的。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4c921a8
2011-05-06 · TA获得超过905个赞
知道小有建树答主
回答量:1113
采纳率:75%
帮助的人:188万
展开全部
如果你连接片没连的话,ab短路,有连接片的话,星接C断,角接断俩
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hyjngs
2011-05-06 · 超过27用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:201
采纳率:0%
帮助的人:60.7万
展开全部
你应该是测的三相平衡电阻。不通的原因C相断线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)