对于高层住宅穿线管暗敷无论强弱电有没有规范性要求使用PVC管或钢管,JDG钢管是否允许混凝土及墙体暗敷 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 高层住宅 规范性 pvc管 钢管 混凝土 搜索资料 3个回答 #热议# 在购买新能源车时,要注意哪些? 瑞旺勒5452 推荐于2017-12-16 · TA获得超过7万个赞 知道大有可为答主 回答量:4.3万 采纳率:0% 帮助的人:3162万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 新的行业规范规定一般建筑物JDG管完全可以取代PVC管和SC管。管材、管件、线盒质量和安装质量达到规范要求的可以不做跨接地线。PVC管只能用在2类以下的民用建筑,消防系统、应急电源系统、重要的电气线路、地面以下的电气线路和建筑结构强度要求高的地方等不能采用PVC管。 参考资料: S 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 树先生 2012-03-31 知道答主 回答量:10 采纳率:0% 帮助的人:4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 原则上 潮湿,有酸、碱等腐蚀较强的地方应 优先 使用PVC管,但关于暗敷设,JDG和PVC的都可以,详见JGJ 16 民用电气设计规范 第八章。我也是刚看了!希望对你有用! 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 hohonod 2011-05-10 知道答主 回答量:43 采纳率:0% 帮助的人:17.4万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 可以啊,我们这就用的是JDG。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 收起 1条折叠回答 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2023-12-30 在弱电系统中,地下室管道明敷可以用PVC管吗?为什么? 2021-07-19 20金属线管楼板暗敷时距梁有明确规定吗 2022-05-20 电工埋在混凝土内的暗管,采用普通钢管时管壁厚不应小于?????,应做防腐处理。 2010-10-27 建筑电气中穿线管明敷有哪些要求? 17 2017-09-30 楼板内线管预埋按照什么规范进行 52 2019-10-14 电气工程配管桥架线槽安装暗敷管的保护层厚度不够,造成墙面、地面顺管路裂缝如何预防呢? 2013-08-25 线管暗装敷设要求 更多类似问题 > 为你推荐: