场效应管做开关
PLC是集电极开路输出0V,现想用这个0Vf去控制一个场效应管导通输出24V驱动电磁阀,电磁阀功率约5W,请问该选什么样场效应管,电路该怎么做?我手上有IRF640N的管...
PLC是集电极开路输出0V,现想用这个0Vf去控制一个场效应管导通输出24V驱动电磁阀,电磁阀功率约5W,请问该选什么样场效应管,电路该怎么做?我手上有IRF640N的管适用不?有合适的答案一定加分不低于50.
展开
展开全部
更多追问追答
追问
请问方案一能否推荐下用什么样的场效应管,有具体型号吗,电阻我手上只有3.3K和2K的,可用吗;方案二好像很麻烦,那个VCC是要另外取5V电源吗,下面的那个5.1K电阻起什么作用?另外续流二极管不加可以吗?单个的场效应管本身有一个寄生二极管呀。
追答
方案一首先要保证PLC的OC输出端至少能承受24V的电压,这点你可要搞清楚哦,否则PLC会被击穿损坏。P沟道场管可用IRF9620,电阻的选择是比较随意的,关键是看OC输出端的吸收电流是多大。换成3.3K的,OC输出端的吸收电流要大于24V/(3.3K+3.3K)=3.64mA。场管的GS电压最高一般都不超过20V,如果没有下面的电阻,当OC端低电平时,24V电压会全加在场管的GS上,超过场管允许的最大GS电压,会损坏场管。场管内带阻尼二极管起不到续流作用的,续流二极管不能省,除非场管的耐压足够高。
新莱洁净
2024-11-06 广告
2024-11-06 广告
原子层积阀可以咨询昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,咨询热线18962602790。新莱洁净专业生产ALD隔膜阀,气体隔膜阀,管件,泵,过滤器,换热器,容器,粉箱,均质机等洁净材料及设备.产品价格实惠,性能稳定,品质保障,如有需要可以到我们...
点击进入详情页
本回答由新莱洁净提供
展开全部
1、串联电阻不需要计算,取一个大点的数值就可以,因为场效应管输入阻抗很高。
2、也许3.3V电压太低,不能使场效应管开启。
解决方案:
(1)在P1.0到电源之间接一个5K的上拉电阻,看看行不行。
(2)如果不行,说明3.3V电压太低,不能使场效应管开启。那么最好改用三极管;如果坚持使用场效应管,需要中间增加一级三极管电路。用1只9014,集电极接栅极,栅极接电阻R35(改成5-10K),再接电源;9014发射极接地;9014基极接P1.0,P1.0到电源之间接一个10K的上拉电阻。此时低电平有效,不再是原来设计的高电平有效。
3、记得好像小功率管可以互换,不知道大功率管可以不。
一般的MOSFET的Ugs(th)大都在2-4V之间
,3205也不例外。
3205挺好用的,你一直烧掉,估计是电流太大了吧。
还有这种管子默认就要背散热片的。
PS:还有个问题,你的3205是不是正品?我以前拿到过3205正品,很好的。
,3205也不例外。
3205挺好用的,你一直烧掉,估计是电流太大了吧。
还有这种管子默认就要背散热片的。
PS:还有个问题,你的3205是不是正品?我以前拿到过3205正品,很好的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
想学场效应管的工作原理,就得用它的特性制作一些小实验,既有趣味性,又可以加深理解,可以起到事半功百的效果
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
场效应管作为电子开关的小实验。