
用试电笔测三相电有一相不亮,零线亮,用万用表量相电压都是220,线电压380,这是为什么呀?
是用于加热的设备,只要把加热设备的空气开关一合就出现这种问题,断开空气开关,用电笔试的时候三相都亮,零线不亮,用万用表通断档测加热元件和外壳也没有连,不知道什么原因?而且...
是用于加热的设备,只要把加热设备的空气开关一合就出现这种问题,断开空气开关,用电笔试的时候三相都亮,零线不亮,用万用表通断档测加热元件和外壳也没有连,不知道什么原因?而且当合上空气开关合上时,出现问题后,用卡表测三相的电流也平衡,就是用电笔测时有一相不亮
展开
4个回答
展开全部
不亮的那一相对地了,可能的情况是你所在的变压器零线不接地运行,也可能是接地线已经接触不好了,请提醒电工,相线接地引起偏移,零线就亮了,检查你的加热设备吧,漏电了
展开全部
可能变压器中性点不接地运行,空气开关后面的接线,零线和不亮的那个相线换错位置了,所以合上开关后单相接地
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
那一相电压多少
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询