三菱FX1S 30MR-001 输入 和输出 如何接线?

输入端有三个COMX跟那个接呢?还有输出端有COMCOM0COM1COM2COM3四个Y1Y2......各跟那个COM口连接不同的COM输出电压不同吗... 输入端有三个COM X 跟那个接呢?
还有输出端有 COM COM0 COM1 COM2 COM3 四个 Y 1 Y2 ......各跟那个COM口连接 不同的COM 输出电压不同吗
展开
 我来答
小李老师聊娱乐
高粉答主

2020-04-29 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:846
采纳率:100%
帮助的人:12.4万
展开全部

三菱FX1s-10MT-001是晶体管输出的plc,只能使用于直流负载。

10MT共有4个输出口,每个输出口对应一个COM端子

Y0-COM0,Y1-COM1,Y2-COM2,Y3-COM3。

输出口的COM0~COM3根据需要可以全部并联接24V-.直流负载一端zhidao接Y口,另一端接24V+。

PLC上输出的24v直流电压是提供给传感器使用的,容量有效,不能给输出口使用。


扩展资料:

输入侧的L N接220V交流电知,COM跟需要用到的输入点(如X0 ,X1等)通过开关连接成回路,或者接近开挂等器件连接24+, COM后接到输入点,道

输出侧COM 24+为PLC内置的直流24V电源

COM0 COM1 COM2 COM3并联接到

外置开关电源COM上(若用电量小也可接到PLC内置电源COM上)或版者

外部交流电源L或N

要看负载时直流负载或是交流负载了

FX1S-20MR-001是交流电供电,继电器输出型的,触点可以直接驱动直流或交流负载

缺点是带动交流负载时候触点容易烧坏,权建议加保险丝



liuguan370015
推荐于2017-10-01
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:12.6万
展开全部
所有的COM都是一样的,X跟那个接都一样,你可以用万用表量一下应该是通的,COM还是24V的负极
FX1S 30MR-001 是继电器输出的,所有Y端子都是常开触点,
而输出COM0应该是对应Y0常开的公共点,仔细看清楚在输出的端子有一条较粗的分隔线的,分隔开那些端子的公共点,要看应用的场合,输出回路一样的话COM0---COM3可以连接起来用