你好请教一下WINCC中离散量报警的问题,就是PLC地址怎么和HMI的地址连接起来 谢谢 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 wincc 离散 报警 plc hmi 搜索资料 2个回答 #热议# 普通体检能查出癌症吗? wuliuhong 2011-05-09 · TA获得超过314个赞 知道小有建树答主 回答量:345 采纳率:0% 帮助的人:203万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 例子比如你的报警信号分别为M0.0 报警1M0.1 报警2M0.2 报警3M1.0 报警4那么建一个变量 变量名“报警”地址MW0那么做离散了报警的时候选择“报警”为触发变量其中位0为报警4位8为报警1位9为报警2位10为报警3注意对应关系16位的变量可做16哥报警信号如 有疑问 请留下邮箱 我会发给你QQ 来自:求助得到的回答 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 行空天 2011-05-08 · TA获得超过4万个赞 知道大有可为答主 回答量:4111 采纳率:50% 帮助的人:1916万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 很简单,例如将PLC里的报警量传到MW0,在HMI的离散报警变量选择MW0即可。只是HMI里MW0的地址1为M1.0,上下字节是反着来的。 追问 大哥能不能给我具体点啊 ?或者280670064联系?谢谢 大哥能不能给我具体点啊 ?或者280670064联系?谢谢 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2017-12-02 wincc 离散量报警 触发器地址问题 3 2019-09-09 博图V11中HMI组态报警触发变量是什么? 2013-08-27 WINCC中的变量和PLC中的地址是如何对应的 13 2018-06-27 modbus 线圈与离散量有什么区别? 14 2012-11-26 wincc与plc通过profibus连接,我想请问一下,wincc变量地址读取的plc中那个地址? 2016-09-08 钱龙离散量指标如何正确运用,咋感觉没什么用 2016-05-30 威廉变异离散量的应用法则 2016-05-30 威廉变异离散量的计算公式 1 更多类似问题 > 为你推荐: