你好请教一下WINCC中离散量报警的问题,就是PLC地址怎么和HMI的地址连接起来 谢谢

 我来答
wuliuhong
2011-05-09 · TA获得超过314个赞
知道小有建树答主
回答量:345
采纳率:0%
帮助的人:200万
展开全部
例子
比如你的报警信号分别为
M0.0 报警1
M0.1 报警2
M0.2 报警3
M1.0 报警4
那么建一个变量 变量名“报警”地址MW0
那么做离散了报警的时候选择“报警”为触发变量
其中位0为报警4
位8为报警1
位9为报警2
位10为报警3
注意对应关系
16位的变量可做16哥报警信号
如 有疑问 请留下邮箱 我会发给你QQ
来自:求助得到的回答
中能合创科技
2024-10-28 广告
电气二次图集中的PLC一般指可编程逻辑控制器,是一种数字运算控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 AB... 点击进入详情页
本回答由中能合创科技提供
行空天
2011-05-08 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1884万
展开全部
很简单,例如将PLC里的报警量传到MW0,在HMI的离散报警变量选择MW0即可。
只是HMI里MW0的地址1为M1.0,上下字节是反着来的。
追问
大哥能不能给我具体点啊 ?或者280670064联系?谢谢
大哥能不能给我具体点啊 ?或者280670064联系?谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式