请问4-20mA电流信号的电压
最近单位利旧,使用一个ACS400的变频器,仪表方面的人问,调频用4-20mA信号是否可以使用无源(他的意思好像是两端无电压的),请问可以吗?另外问一下,ACS400变频...
最近单位利旧,使用一个ACS400的变频器,仪表方面的人问,调频用4-20mA信号是否可以使用无源(他的意思好像是两端无电压的),请问可以吗?
另外问一下,ACS400变频器,怎么样不打开机器盒,从控制面板看第一模拟输入量是电压还是电流?具体是哪一个参数?该怎么操作? 展开
另外问一下,ACS400变频器,怎么样不打开机器盒,从控制面板看第一模拟输入量是电压还是电流?具体是哪一个参数?该怎么操作? 展开
展开全部
频率传感器输出的4-20ma是一个电流量,(当然产生电流肯定要有电压,他的空载电压我量过,当平率50hz时电压8v左右,但是这个电压是随负载变化的,是不能带载的,对应的电流量确实恒定的),由于电流量很小,所以说,是不可以使用无源仪表的,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电流信号本身没有电压,串接一个电阻可以产生对应电压
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不能 需要有源信号
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可以使用无源信号。从控制面板看不出来。一般在控制面板下控制端子附近有DIP开关标志,AI1对应的拨动开关拨向“AI1”方向是0-10V;反之则为0-20mA或4-20mA(根据参数设定)。外部接线的信号类型要和DIP开关设定一致。
仅从控制面板的控制参数中,无法看出也无法定义该输入量类型。
补充:
参数1103设定值决定转速给定来自哪个物理通道。值等于0时,给定量(起作用的调频量)来自键盘设定;等于1时,给定量来自AI1;等于2时,给定量来自AI2。说明书可以在网上免费下载。各种牌子的变频器,硬件(接线)和软件(参数设置)大同小异,区别仅在于大容量要外接滤波电感,简化版(Mini)的缺少一些输入输出信号。
