电流互感器变比是2×1500/5表明该电流互感器是双变比电流互感器。

它可以使用在1500/5,即300倍率下;也可以使用在2×1500/5,即600倍率下。

二种变比的具体用法,要看电流互感器的具体形式。有的是通过改变一次绕组的绕越次数改变变比,有的是通过改变二次绕组的中间抽头来改变变比。
梦水妮02
2007-05-15 · TA获得超过4967个赞
知道小有建树答主
回答量:1066
采纳率:0%
帮助的人:436万
展开全部
是在一次母线穿入互感器2圈的时候,你的互感器就是1500/5的等级,就是说1500/5是电度表的300倍,是你的电度表走了一度电而你的实际用电就是300度了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hercules2019
2007-05-15 · TA获得超过239个赞
知道答主
回答量:70
采纳率:0%
帮助的人:58.3万
展开全部
决定电流互感器变比的是一次线圈匝数与二次线圈匝数之比

http://l-v.nstl.gov.cn/commChannel/content.asp?contentid=101937
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
158328wb
2024-09-14
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:70
展开全部
参照《电流互感器和电压互感器选择及计算规程》DL/T866-2015,第3.2.4条条文解释,2*1500/5A,其为变比可选电流互感器,一次绕组为串并联方式,串联时为1500/5A,并联式为3000/5A。此种互感器主要用于66kV及以上电压等级电流互感器上,可随着负荷的发展实现不同的变比。