三相三线电度表的抄表和计算方法
看是否带有互感器,若是没有的就直读。
有的就要乖以互感器倍数。
还有一种。就是在电柜里锁起来的。可以看上面的代码表示什么。
像22、23等等。五到十秒跳一次。
三相电度表是用于测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能的电度表。它的工作原理与单相电度表完全相同,只是在结构上采用多组驱动部件和固定在转轴上的多个铝盘的方式,以实现对三相电能的测量。
扩展资料;
安全注意事项
1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。
2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。
3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。
4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接入接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。
5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。
6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。
7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。
8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。
参考资料来源;百度百科-三相电度表
2023-12-18 广告
三相三线制电度表内部有两个计量元件(两个电压线圈和两个电流线圈),因此也称为三相两元件电度表,一般情况下用来计量三相负载对称的电路所消耗的电能,大多数都用来计量大电力用户的用电量。。在三相电源和三相负载都对称(阻抗三角形全等)的电路中,三相线电压和线电流都相等。这种电度表常规的接线方式和相量图分别如图一和图三所示,其中一个计量元件称为慢相(计量值小于所计电量的一半),而另一个计量元件称为快相(计量值大于所计电量的一半)。
三相三线制电度表的接线方式和计算
所计量的功率为: P=UABIAcos (30o+φ)+UCBICcos(30o-φ)
= ULIL (cos30ocosφ-sin30osinφ)+ULIL(cos 30o cosφ+sin30osinφ)
=2 ULILcos30ocosφ =3ULILcosφ
式中UAB=UCB=UL., IA=IC=IL