UPS电池组拆卸与重新组装需注意些什么?
1、UPS电源的安装环境应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,保持工作环境的温度不高于25℃。如果工作环境温度超过25℃,每温升增加10℃,电池的寿命就会缩短一半左右。
2、不宜在UPS电源的输出端使用大功率可控硅负载、可控硅桥式整流或半波整流型负载,此类负载易造成逆变器末级驱动晶体管被烧毁。
3、严格按照正确的开机、关机顺序进行操作,避免因负载突然增加或突然减少时,UPS电源的电压输出波动大,从而使UPS电源无法正常工作。
4、禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待30秒钟后才能开启UPS电源。因为造成中小型UPS电源高发故障的原因是:用户频繁的开机或关机,UPS电源带负载进行逆变器供电和旁路供电切换期。
5、实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在50%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。不宜过度轻载运行,这种情况容易因为电池放电电流过小造成电池失效。
6、定期对UPS电源进行维护工作:观察工作指示灯状态、除尘,测量蓄电池电压,更换不合格电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
7、UPS电源比较适合于带微电容性负载,不适合于带电感性负载,如空调、电动机、电钻、风机等。如果UPS电源负载为电阻性或电感性负载时,必须酌情减小其负载量以免超载运行。
扩展资料
1、保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围。
2、保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量,使用时请补充电。
3、长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 进行补充电。在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响。
4、请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。
5、如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。
参考资料来源:百度百科-UPS电池
参考资料来源:百度百科-不间断电源
2024-11-22 广告
组装根据UPS主机的电压 选择电池的连接方式,先测试后通电。
这个还是建议找专业人员处理,花点小钱 省事省心,毕竟安全第一。
1、按上下方向正立放置蓄电池,禁止倒立使用电池。
2、不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
3、在安装过程中要注意蓄电池的绝缘。
4、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通请不要把不同种类的蓄电池混合使用,也不要把机器安装成密闭形结构。
5、不要让电池与有机溶剂接触。
6、使用注意事项确认使用条件符合厂家的规格要求。
7、初次使用或长期放置后使用一定要充电;UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的使用寿命。
8、定期进行蓄电池检查。如发现电槽变形及漏液等异常的现象,请不要再继续使用,应及时更换。
9、及时检查端子处连接情况,如果端子处连线不紧,有引发火灾的危险性。
10、建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请及时检查修理或者更换此蓄电池。
在确保市电正常情况下进行。
1. 检查UPS工作情况,在一切正常时进行2。
2. 如电池正给一些保护设备供电,则不要进行下一步操作。操作前取下身上所带金属物品(例如戒指,手表等)使用带有绝缘的工具。
3. 关断直流电源开关,在UPS报警后按ALARM SILENCE消除。
4. 松开固定在滑动槽上的电池托盘的螺钉,拉出电池托盘,注意电池托盘不能一抽到底,滑出需要的电池托盘到手推车上。
5. 拆开电池,把电池从盘里移出,注意电池极性。
6. 在托盘上装上新的电池,清洁连线端子和电缆头及电缆接线,注意极性。
7. 紧固电缆接头螺栓至一定力矩。
8. 用能读到0.01伏的数字电压表,通过新电池端子间测量电压,电池电压至少为12.40伏。
9. 给电池接线端子和电缆接头涂凡士林。
10. 把电池托盘推回正常位置,固紧每个托盘的螺钉,接好电池线。
11. 在检查一遍连接好的电池线。
12. 确认所有电池和托盘就位连接好后闭合电池开关。
这是网上找的跟换UPS操作,相对搬迁,也是差不多吧,只要注意不要带导电物品就行了,尽量用绝缘手套来工作,安全最重要。