西门子S7-200编程电缆自制问题

我有西门子S7-200,CPU226,美国产,但没有编程电缆,手上有一个USB转RS232/RS485模块,想自制一根电缆,请问下西门子这边的9针T头是用到哪两个引脚?... 我有西门子S7-200,CPU226,美国产,但没有编程电缆,手上有一个USB转RS232/RS485模块,想自制一根电缆,请问下西门子这边的9针T头是用到哪两个引脚? 展开
 我来答
hhfhx
2011-05-10 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:36.2万
展开全部

CPU插座(9针母头) 引脚号 PROFIBUS名称 Port0/Port1(端口0/端口1)引脚定义 

 1 屏蔽 机壳接地(与端子PE相同)/屏蔽 

2 24V返回 逻辑地(24V公共端) 

3 RS-485信号 B RS-485信号 B 或 TxD/RxD +  

4 发送请求 RTS(TTL) 

5 5V返回 逻辑地(5V公共端) 

6 +5V +5V,通过100 Ohm电阻 

7 +24V +24V 

8 RS-485信号 A  RS-485信号 A 或 TxD/RxD -  

9 不用 10位协议选择(输入) 

金属壳 屏蔽 机壳接地(与端子PE相同)/与电缆屏蔽层连通 

RS232转RS485出来的两根线,要是不知道信号 +  -  ,  

 就随便接PLC的 3或8 ,通讯不上再换一下就OK了