电缆和空开选择 30

想确任下选择是否正确,按着选择购买可否正常使用。5台7.5kw排污泵选空开电缆接触器热保。我选的是总p=37.5,电流计算是63A(I=37.5/(1.732*380*0... 想确任下选择是否正确,按着选择购买可否正常使用。
5台7.5kw排污泵选空开 电缆 接触器 热保。
我选的是
总p=37.5,电流计算是63A(I=37.5/(1.732*380*0.9).总开关D型125A,电缆25平方铜。5个排污泵配电箱器件分别是
4平方线,25A的D型断路器,45A交流接触器,17-25整定热保整定电流选17.
展开
 我来答
bianjz11
2015-03-21 · TA获得超过914个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:0%
帮助的人:67.7万
展开全部
5台7.5kw排污泵选空开 电缆 接触器
5台7.5kw共37.5KW电流75A,交流接触器或空气开关选择75A。电力电缆根据敷设条件选择;载流量80A以上的就可以了。
5个排污泵配电箱器件分别是7.5kw,电流15A,铜芯橡胶绝缘电线1.5mm²,载流量24A。交流接触器或空气开关选择20A。热保护继电器20A,整定为电动机工作电流。

供参考!