关于空调用线的问题
家里装修好了,柜机那里电工用了1.5平方的双股,也就是零线和相线各两条1.5平方的铜线网上说,每个平方可以负载2KW,那每1.5平方就可以承担3KW,两股应当是6KW,按...
家里装修好了,柜机那里电工用了1.5平方的双股,也就是零线和相线各两条1.5平方的铜线
网上说,每个平方可以负载2KW,那每1.5平方就可以承担3KW,两股应当是6KW,按这样来算的话,如果用单根要达到6KW,就得3平方。
可我的问题是,
每1.5平方的线,截面积是(1.5/2)^2*3.14=1.766,双股的截面积是1.766*2=3.53
可3平方的线,截面积是(3/2)^2*3.14=7.07,
电阻与电线的粗细成正比,越粗的线电阻承载越大,那多股的线呢?是1.5*2=3还是1.5*2<3?差距是多少?
还有,我家是1.5双股的,电压一般超过220,所以,能用多大的电器?换成空调是几匹? 展开
根据你提问的内容,我觉得你还是有专业知识的,不过,我不理解的是,为什么你会同意电工用两根1.5平方的线为你的柜机作电源线?就算能够通过你柜机正常的工作电流,那你不考虑浪涌电流?不考虑发热?两根或者多根电线并联使用是最危险的,你应该知道,就是同一规格的线,因为制造的原因,也会有粗有细,那么,你也说的电阻就有不同,细的那根发热就会快些,恶性循环之下就会先烧断,紧接着第二根也会马上烧断。你不可怕吗?如果你的柜机是3P的,本来3平方线就勉强。还用两根1.5平方的,这是非常错误的哦。正确的应该是使用4平方的单股铜线。可以保证你长期的安全。
追问
1、用两根我也不知道,到最后装线盒的时候才发现的,如果我不注意的话,可能到现在都不清楚。
2、同一规格的线,都是一个厂里出来,同一卷上的,所以即使有粗细,那应该区别也不大。即使真有粗细,考虑到合理控制电器的功率,以及到总盒的的距离,所以不会有你说的那么严重的后果,毕竟铜线不是铜丝。
3、感谢你的回答,但你的回答对我没用。
追答
如果你这样认为,当然也没有关系,自己喜欢就行。顺便指出一下,一楼是对的,1.5平方就是指的导线的截面积,你使用的公式,3.14X r 平方,也对,但是1.5平方线里面的1.5不是导线的直径。所以,你把1.5除以2当作半径 r ,也是错的。不信你可以用游标卡尺量一下,有没有1.5mm。祝你快乐!
展开全部
1.5平方就是指的导线截面积
追问
胡扯
抱歉,受网络误导了,向你道歉。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
空调预留电源线至少应达到2.5平方,这样3匹以内的机器就都不会有问题了。按照你说的家里的预留线应该没什么问题,只是这样布线感觉不舒服。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
多股线承载是单股线的1-1.5陪,1.5单股线(双线)承载4-5匹空调.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
朋友,
1、你的计算错误的!!!截面积的计算是半径的平方乘上派即 S=R²×π。你的“1.5”是截面积、而不是直径。
2、查电工手册 1.5平方铜芯线截流量是19A,可带功率为19A×220V=4180W,两根可以带8000W左右。
3、如果每个平方按2千瓦来算,1平方标准截流量在环境温度49度时是15A,即可带功率为15×220=3300W,比2千瓦大了不少;如果是50平方铜线截流量是170A,可带功率是170×220=34.4千瓦,按每平方2千瓦算就是2千瓦×50平方=100千瓦,这显然就不对了。
4、如果空调是专线,两根1.5铜线,看承受至少5P的空调,因为5P空调的最大功率是4.85千瓦。
1.5的铜线 还是两根 带个2匹到3匹的都没问题的 接好地线 2匹以前的空调没有插座 接的都有漏电保护器 没问题的
我装空调也有4年多了
1.5的铜线 还是两根 带个2匹到3匹的都没问题的 接好地线 2匹以前的空调没有插座 接的都有漏电保护器 没问题的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?