供暖是怎么算流量的?
计算公式:
G=0.86*Q/Δt
其中
1、G:流量单位L/h,Q:热负荷单位W,Δt:供回水温差单位℃,0.86:可以看做常数。
2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)
例:
1、430kw=0.43MW,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;
2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);
4、采暖管道的经济流速约为:2.5米/秒;
5、管道管径的计算:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2。5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;
6、面积=0.0041平方米;管道直径为:0.072米,合72毫米,圆整到DN80,可以选用:∮89的管道。
扩展资料:
国内外采用的计量原理基本是直接测定用户从供暖系统中用热量;测定用户散热设备的散热量;测定用户的热负荷三种。依据以上原理研究出了多种热计量方法:
1、热量表法
该方法需对入户系统的流量及供、回水温度进行测量,采用的仪表为热量表。该方法要求每户的供暖系统单独形成一个环路。该方法特点:原理上准确,但价格较贵,安装复杂,并且在小温差时,计量误差较大。目前,国内提倡使用。
2、分分摊法
该方法是利用散热器平均温度与室内温度差值的函数关系来确定散热器的散热量。该方法采用的仪表为热量分配表,常用的有蒸发式和电子式两种。该方法是在集中供热系统中一幢楼或一个单元作为一个热计量单位,在其热力入口处安装一块热分配表,就组成热量计量系统,热量表计量一幢楼或一个单元所有热用户的消耗总量,热分配表测量每个热用户每组散热器散发热量的比例。
每个采暖季节开始时,记录每块热分配表的初始数值;采暖季节结束后,记录每块热分配表的终数值。该方法特点是计量方便,价格低,如采用电子式热分配表进行传送后可在户外读值,且对原供暖系统的改动小。
1、确定热负荷
Q=面积*热指标 不同的用途热指标不同 节能建筑 住宅可取40-50W/平米 非节能在70-80W/平米左右 具体可参考相关手册 有本《动力专业设计常用数据 06R503》
2、 流量G=0.86Q/△T
△T 供回水温差 散热器采暖 设计时多以25摄氏度温差计,实际确定流量时因热电厂温度长达不到设定温度,故为保障安全性常去20摄氏度
在此基础上 水泵选型要乘以1.05-1.1的系数
管径的确定也跟其位置有关 可控制比模阻、或流速确定。热力管网主管道R在30-70左右
以上仅为参考,还望你找来相关书籍多多学习,请教你身边的师傅。
供暖流量则是按照取暖循环热水的供水量计算。
2018-02-16 · 知道合伙人生活技巧行家