空调出现低压保护该怎么处理?

 我来答
hx1148069775
2018-03-30 · TA获得超过6912个赞
知道小有建树答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:6759
展开全部

系统高压并不是一个固定值,而是受多因素影响而变化的
氟没有加够,高压主要是随着氟的多少变化
氟一旦加够,也就是说;到了饱和压力。高压是随着冷凝器的温度而变化!
比方说一台空调制热,室内风机快开但还没有开的时候,它的高压是非常高的!(这时候内热交的温度是相对热的)
可是一旦内风机打开了,高压就下来了,原因就是风扇把内热交给扇凉了(这是一个吸热的过程)
再比方;内风机是低风,高压就相对高些(原因是吸热少,内热交热点)
反之 内风机是高风,高压就相对低些(原因是吸热多,内热交冷点)
当然房间内的温度也直接影响到高压的压力.....再比方定频机器的电压,变频机器的转速都会影响到高压的高低!
以上都是指在同一台机器上不同工况下高压不同的现象;另外还有因为品牌机型不同所带来的同一工况下的不同
为什么说氟加多了,压力不光不升反降呢,其实很简单,你想,氟加的刚好,内热交的温度相对最好,可氟加多了蒸发压力就高了,吸热就会不好,内热交的温度就下来了,压力不就下来了…….
同理电流也是受多因素影响而变化,而影响最大的恐怕就是压机的负载了,也就是说他和加的氟多少,各机型过冷管组的配置,管道是否通畅折瘪等等。其次还有电压,例如电压高了,电流就小了,反之电压低了,电流就大了。变频空调则是随着转速高低走,频率高了;电流就大,频率低了电流就小………
另外机器上标的电流一般有两个,一个是额定电流,指在标准工况下检查的电流。而另一个是最大电流;指决不允许超过的电流!你在现场检测到的电流是夹杂多因素后的结果,若想比对标准,必需自己先自圆其说,然后再判断是超了,还是欠了……….

谢总
2024-11-27 广告
答:租赁期间,若空调出现故障,客户应立即联系租赁公司。正规的租赁公司会提供24小时客服支持,并在接到报修后迅速响应,派遣专业维修人员到场检测并维修。部分租赁公司还会承诺在特定时间内无法修复时,提供备用设备以保证客户正常使用。... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
生活类答题小能手
高能答主

2021-06-21 · 专注生活类答题,解决生活问题
生活类答题小能手
采纳数:1644 获赞数:295654

向TA提问 私信TA
展开全部

1、检查低压开关的接线及好坏

使用压力表检查氟路系统的低压,如检测低压压力并没有低于保护点0.02Mpa,但检查低压开关并没有处于正常的接通状态,而是断开了,则判定为低压开关本身故障。

2、检查系统是否制冷剂有漏

使用压力表检查氟路系统的低压压力,如检测低压压力为0,则判定为系统制冷剂有漏造成,需要找出漏点,并对漏点进行补漏, 重新抽真空、加额定容量的制冷剂。补漏完毕、抽真空后根据机组的铭牌标注注入额定容量的制冷剂,开机运行则故障消除。

3、检查翅片换热器是否结霜严重,结霜严重同样也会报低压保护。

当发现机组结霜严重不正常时,则检查风机能否正常启动,分液管能否均衡分液,节流装置能否正常起作用等。



低压保护机制

空调会自动检测氟系统低压压力,当机组运行压力低于0.2Mpa时,低压开关会自动断开,机组停机。此时控制面板上就会出现低压保护的故障代码,瑞星高科单系统的低压故障代码为:Er06;双系统的低压保护故障代码为:Er06,Er08。

当氟系统低压压力降低时,压缩机排气温度也会下降,蒸发器会出现局部结霜,空调制热能力也会下降。当压力低到一定程度,机组将丧失制热能力。由于低压,使得参加循环的工质量减少,压缩机的摩擦热量无法带出,将造成压缩机机体温度升高,磨损加剧,甚至损坏。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
AI668910
推荐于2017-11-24 · TA获得超过2371个赞
知道小有建树答主
回答量:326
采纳率:0%
帮助的人:255万
展开全部
  有人说;周老师,你修空调看电流不?
  我说;当然看呀!特别是那些我根本就不了解的空调,开机时我特别注意是否过流。若过流;赶紧断电,检查是哪里的原因,是压机的原因,就要检查是电容出问题了,还是电源或交接空开出问题了,还是压机挂了........
  若电流尽有额定电流八九成就不太理会电流了............

  测高压电流不准,那么低压(蒸发压力)是否准呢?
  其实制热时蒸发压力受室外温度的影响也是蛮大的,温度高了,压力大了,温度低了压力也低了,现在南方最高的压力可以达到0.4Mpa,可北方最低的地 ...
  修空调的 发表于 2010-1-17 21:42 我说;为什么要加那么多的氟.........
  回答;当时检查电流小高压只有0.9Mpa(电压内外风机都正常)地球人都知道是缺氟了!连美的总部搞技术的都说压力起码应该有1.7Mpa........
  大家给评评理,我加氟才加到1.6Mpa就再也加不上去了........是我的错!美的总部搞技术的说错了!还是全国维修工认识错了
  是的!这到底是谁错了,是哪里出了错误?
  我们当年学的是商焓关系压晗图比容了什么数学模型的恐怕大家和我一样西丽湖度什么也没有明白,似乎跟平日里的工作没有任何的关系..........后来听说春兰发明了一个压力电流法,大家伙才发现有了一个具有操作性指导性东西,打那时候起各大培训老师一个跟一个的学了起来,并教会了大家........
  直到今冬也没见谁有过异议...........

  看到这里,不知道大家伙看明白了没有,就是制热好的空调高压压力相对高一点,可要是你不管空调使用的工况,生拉硬拽非把高压打到多少压力却并不一定制热好!
  刚才说的那台陕北ESD120空调修复后的高压压力是1.1Mpa(没有开辅电时测量。室外温度据说是零下二十几度..)严格的说,当地维修工没有修前确实是缺了一点氟,但缺的并不多!只是用户和维修工认为制热的效果和他们的理想值差点太远,他们认为天气不冷不需要使用空调,正因为天冷才需要使用空调!空调温度设置有个30度,室内温度就应该能达到30度,就算达不到30度,也应该到26度吧.......陕北,石家庄,唐山是这样,那么江浙地区没有那么冷,制热效果应该好许多是吧?也不见得,这些地方温度的绝对值不低,但相对湿度却很高,见制热一会,外热交上的霜就结满了(也是一样吸不来热)

  我们使用的空调是热泵空调。热泵空调的原理就是;吸热-转移-散热!
  也就是说;只有吸热好,才能制热好!
  那么空调制热时,谁在吸热,谁在散热呢?当然外热交在吸热,内热交在散热!
  而气液分离器或压机比外热交还冷,或粗管子烫细管凉而内热交不热显然是不正常的现象,通常都认为是氟不合适的表现!(有人形象的把它比喻成“把劲用错了地方”好多人就是因为这么一句话而醒悟掌握了冬季加氟和判断氟多少)
  而吸热不好的原因主要有;1 天气原因 2机器本身不正常
  我们所说的机器有多大的匹数或制热量是在标准的工况下测到的,而低于这个标准工况使用,实际制热量肯定低于名义制热量,这是不争的事实,多数厂家认为室外温度在+-0度,室内温度在+7度时,实际制热量尽有名义制热量的60%—70%,至于有人提出室外温度低于标准工况1度实际制热量就下降5%的这个提法,我不敢苟同..但实际制热量下降确实是不争的事实!光说温度不说湿度这是不科学的提法,而焓是一个温度和相对湿度的综合考量,简而言之;温度太低或湿度太大制热不好,谁也没有办法,只能给用户做解释,用户不接受,只能凉拌!
  遥控器上的温度;16度是针对冬季使用的,而30度是针对夏季使用的。温度设置冬季最好与室外温度高15度,而夏季最好比室外温度低10度。
  冬季制热为什么一开始室内温度上升的还可以,可到了后来就不再上升,那是因为房间吸热量等于空调制热量!
  好了,我们现在再来说说机器有问题怎么来判别;应该说大部分的机器制热不好是天气的原因和用户期望值过高。
  第二部分是机器确实缺了一口氟,但是我们的有些维修工却给人家加了好多的氟。例如刚才我讲到的哪位陕北的维修工他还觉得挺委屈的;加了那么多的氟,这压力温度为什么就是不上呢?我修好后,他觉得确实比原来或他修过的要好,但比格里春兰的要差多了,他说人家的风口温度能达到七八十度,风口吹出来的风都是烫的……..
  你听听他是不是在说胡话呢,其实这在全国都是一个普遍的现象,自己修不了却总要说人家的机器设计的要比自己修的机器好。
  前一向杭州的一个维修工总说自己好倒霉;碰到不少机器制热时老是上面热,下面凉,总是怀疑系统堵了,后来他拔掉四通阀内风机线,看内热交结霜好好的………
  其实这就是一种典型的氟加多了的表现,氟加多了;内热交容易分层,上下热度不均匀!氟加少了;内热交倒是挺匀的,可温度不行。外热交也是一样;氟加少了,外热交容易起斑马霜或尽外热交下部结霜,而上面却是常温。可氟加多了外热交倒是挺匀的,但没有冷度,气液分离器或压机却冷的要死!前一向山东柳城一个大忽悠修了一台海尔三菱没有电加热的柜机,就是氟加多了,外热交不冷,可压缩机却结了冰…….后来他把氟放了一些,效果比原来要好一些,但还是不理想,恐怕只能怪室外温度太低和房间面积太大了吧…..最后他总结的原因是看来氟确实不能加多!

  下来我们再来说说这个气液分离器(储液罐)不管是制热还是制冷它都应该是个冷的森的,冬季制热,它结霜也是很正常的事情,但如果它要是温的热的就是四通阀串气了(要说四通阀主阀体内的尼龙滑块正常情况下不是在左边就是在右面,甭管他在那面,下中管都必需盖住的,但如果滑块没有盖住下中管-也就是说它漏了一道缝,压机高温高压的气体就直接由四通阀上管经下中管进入气液分离器,所以气液分离器就成了温的热的了)。如果说人家的空调气液分离器都是结霜的,可这台空调的气液分离器温度挺匀;有点凉但却不冷;恐怕压机是串气了……..(不管鹭宫,南克还是三花都是允许轻微串气的,只是这个量是非常的小,忽略不计)压机是否挂了,还必需开口试机,才可最后定夺!
  还有压缩机,如果压缩机串气了,又有谁看见过气液分离器或储液罐还会结冰的!多少年来我要求学员反馈压缩机串气,气液分离器还会结冰结霜的个案,却没有一个反馈回来的什么叫四通阀串气?应该是走错了门子,也叫;该走的不走,不该走的却走了。更直白的讲;就是尼龙滑块没有盖住下中孔,压机高压高温的气体直接由四通阀的上管经四通阀的下中管来到压机的气液分离器,没有一个 个案能逃离这个法则
  如果气液分离器上部常温,下部结霜,十有八九是缺氟了!而气液分离器通体凉,而不冷,而压机吸入口结“白毛霜”则是氟加多了几倍!

  单向阀怀疑压不死,验证也非常的简单,验证前先记录好当前的压力电流,细管阀温度。迅速关闭细管阀,然后打开90度,在细细的调试一下,看现在的效果是否比刚才要好的多,如果明显好转就可以判定单向阀问题,如果没有好转或丝丝而非的就不要再怀疑人家单向阀有什么问题了………

  什么是内热交什么是外热交? “热交” 规范的叫法应该是叫热交换器,为了区别,前面再加上内外,意指是室内的还是室外的,他们统称“两器”。如果你不在制热或化霜的前提下说冷凝器,大家一下子还真是反映不过来你说的是外热交还是内热交……..冷凝是一个过程,并不代表某一部件!

  有人说;听了半天到底还是没有听明白怎样判断氟加多了!好,很简单,如果外热交温度很匀也凉;但不很冷,但是气液分离器或压机明显比外热交冷得多即可判断氟加多了!
  而缺氟的表现(从室外机看和半堵有点类似)是外热交结斑马霜或外热交尽下面结霜,而上面常温!同时还伴有气液分离器下半部结霜,上半部常温。
  有人说;现在空调制热是不会结霜的,怎么观察呀?
  1是拔掉外风机线试一试,如果还是不行就只能是打开外机壳,检查外热交管板弯头了,一旦你修好了这台机器,现在测量的压力电流在相对一段时间内就能成为模板(标准)而修别的机器时稍加修正值就行了。

  有人说;周老师您那套办法对F22有效,对定频机器好使;可对新制冷剂和变频空调管有吗?
  我的回答是这一套办法就是那年科龙推广宣贯格林柯尔制冷剂,大家得不到理解后想出了的办法,后又在别的制冷剂上得以验证,当然变频空调也是一样好使!

  有人问:为什么原来的压机制热不好,压力打不上去,换上新压机就好了!
  检修期间确实大量存在这样的现象,先一个压机制热不好压力打不上去,换上新压机后制热就好了压力也打上去了,确实应该解释为压缩机的气阀衰变了!但在现实中气阀衰变不是“与非”二选一,要么好要么坏。而是用也能用,但就差了劲.....这就好像五六十岁人的体质无论如何也比不过二十岁的好小伙呀
  保内压机返厂,厂家不认可,保外,用户嫌贵,也不接受,您说该怎么办呢………

  -
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
啄木鸟家庭维修
2024-05-29 · 百度认证:重庆啄木鸟网络科技有限公司官方账号,品牌企业
啄木鸟家庭维修
专注维修28年,提供家电维修、清洗、安装;水电维修、安装;数码产品维修;墙面刷新;防水补漏,管道维修、疏通;家具门窗维保等服务。服务网点遍布全国,就近安排工程师到家检修。
向TA提问
展开全部

空调出现低压保护通常是由于系统内的压力低于正常值所致,这时空调会自动停止工作以保护压缩机。

以下是处理方法:

1、确定环境温度是否太低

如果环境温度过低,可能会导致空调出现低压保护。此时,可以尝试提高室内温度,例如关闭窗户或增加室内保温措施。

2、判断是控制故障还是系统故障

可以通过短接主控板上的LPP插头和主板上的零线N来判断故障位置。如果室内机运行正常,则故障可能存在于连接线、插接头或室外机低压开关上。

3、检查低压开关的接线及好坏

使用压力表检查氟路系统的低压,如果低压压力并未低于保护点,但低压开关处于断开状态,则可能是低压开关本身故障。

4、检查系统是否制冷剂有漏

如果检测到低压压力为0,则可能是系统制冷剂有漏造成。此时,需要找出漏点,并对漏点进行补漏,然后重新抽真空、加额定容量的制冷剂。

5、检查翅片换热器是否结霜严重

翅片换热器结霜严重也可能导致低压保护。如果发现翅片换热器结霜严重,应及时清理。

注意清洁空调

空调清洁非常重要,如果不注意清洁,会影响使用寿命和使用效率。特别是过滤网上的尘螨非常多,不定期清除的话,会影响空调的制冷效果。

注意调节好空调温度

在使用空调时,要注意调节好空调温度,室内温度太低或太高都不适合。长时间吹空调也是不利的,可以使用定时功能来避免这种情况。

以上处理方法仅供参考,如果无法自行解决问题,建议联系专业的空调维修人员进行检修。