独立基础的问题!!!急求帮助!!!

我现在设计一个钢筋混凝土独立柱基础,基础宽度为1m,设计为一步台阶形式,基础底板厚度300mm这样的设计可以吗?还有设立插筋应该怎么样设置?柱钢筋为4Φ16,箍筋Φ8@2... 我现在设计一个钢筋混凝土独立柱基础,基础宽度为1m,设计为一步台阶形式,基础底板厚度300mm这样的设计可以吗?还有设立插筋应该怎么样设置?柱钢筋为4Φ16,箍筋Φ8@200,插筋如何设置?插筋的搭接长度应该是多少?深入基础应该是多少?请大侠们给予答复谢谢。
(由于着急将问题也发到了“百度知道 > 游戏 > 单机游戏”中,如果解决我将把那里的分数一并赠送,万分感谢!
展开
 我来答
www12373
2007-05-17 · TA获得超过5096个赞
知道大有可为答主
回答量:1515
采纳率:50%
帮助的人:774万
展开全部
看来是位学生!
我现在设计一个钢筋混凝土独立柱基础,基础宽度为1m,设计为一步台阶形式,基础底板厚度300mm这样的设计可以吗?可。
还有设立插筋应该怎么样设置?柱钢筋为4Φ16,箍筋Φ8@200,插筋如何设置?
插筋的搭接长度应该是多少?你在图上标明详03G101-1即可。(有空找03G101-1好好看看哟,现在搞结构设计不看它是不行的)
深入基础应该是多少?LaE,且水平段不小于150。

另:你那4Φ16的主筋可能有问题,抗震规范规定承重柱最小边长300,最大钢筋间距200,可能不能满足这些要求,当然与你当地的设防烈底有关了。