欧姆龙PLC主机上面写着交流电压220V 50hz 直流电压 24V 0.3A 那么我的24V是用大一点都没关系吧 还是怎样

 我来答
散落的麦子
推荐于2017-12-16 · TA获得超过565个赞
知道小有建树答主
回答量:172
采纳率:40%
帮助的人:117万
展开全部
不要听楼上的回答,别误人,220V 50HZ是指PLC输入电压是220V 50HZ的交流电压,也就是我们常说的市电,24V 0.3A是指PLC自带的一组24V的输出电压,额定工作电流0.3A,你注意下PLC上符号标注写得有,24V输出一般在输出这一边,可以带比如接近开关,还有PLC输入端工作电源,24V的负极接输入的COM端,正极经过开关或传感器接输入. 再说电流是由负载确定,你怎么去做一个电源24V输出就是0.3A,要是空载也输出0.3A吗?
追问
你应该对PLC挺了解吧,看你说的挺对的 我学过三菱的PLC  没有学过欧姆龙 你意思是说电压24V 安培可以大一点都没有问题吗? 但是欧姆龙上面写着24V 0.3A 我可以用大一点的安培的电源吗
追答
你是什么型号的PLC?你的PLC供电电压是AC220V,一般欧姆龙220V供电的PLC都有一组DC24V直流输出,你的PLC不需要外接一组24V的直流电压,就是说你不需要再用24V电源给PLC供电,直接接上AC220供电就可以了.
你把PLC用220V供电后,用成用表在PLC输出出端这边就可以找到一组24V的电压.
路人甲V5
2011-05-10 · TA获得超过2151个赞
知道小有建树答主
回答量:831
采纳率:100%
帮助的人:875万
展开全部
交流电压220V 50hz 表示PLC供电电压是220V的 24V 0。3A是辅助电源电压24V 电流0。3A 你如果超过这个电流,有可能PLC就死机了。因为内置的开关电源板功率不够,电压降低到一定程度会自动关机保护,或者因为电流太大而发热烧坏PLC
追问
你的意思是说一定要用24V 0.3A的直流电吗? 欧姆龙PLC来的  还是说能够大一点电流都没有问题 它好像是应用在外部设备电源供电用的
追答
我不知道你问的意思,如果你是给PLC供电的话是接220V进去的。。24V的我也说了,是辅助电源,一般用于PLC的输入点供电的。。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式