铝合金窗防雷接地要求多少米高?什么规范?
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗,栏杆的防雷接地,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。
在《<建筑物防雷设计规范>GB 50057-2010》中有如下规定:
1、第一类防雷建筑物高于30m时,尚应采取下列防侧击的措施:应从30m起每隔不大于6m沿建筑物四周设水平接闪带并应与引下线相连。
2、30m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物应与防雷装置连接。
3、第二类防雷建筑物高于45m时,应采取下列防雷的措施:对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。
扩展资料:
注意事项:
1、金属门窗框在预留洞中安装固定之前,应把防雷引线预留孔与引线接触处打磨掉氧化层或喷涂层,要求高时还应涂抹导电膏,用不锈钢螺栓紧固并加防松装置弹簧垫片防松。
2、检查金属门窗框在预留洞口旁留最的等电位连接体金属片的数量,规格,位置,清除其表面的锈层、防锈油漆层和水泥砂浆等杂物,必要时应打磨掉表而非导电层、涂抹导电膏,然后再与金属门窗防雷接地引线采用不锈钢螺栓紧固并加装弹簧垫片防松。
3、金属门窗防雷接地引下线安装完成后,应及时调整各连接导线位置,使连接体紧贴墙体或使连接体置于框与墙之间的缝内。若高出墒体完成面时应凿墙藏。根引线不够长,以多根加长。
参考资料来源:百度百科-铝合金门窗设计与制作安装
参考资料来源:百度百科-建筑物防雷设计规范
高层住宅外墙防雷窗接地是防止高层的建筑受到侧击雷而影响到建筑及人员的安全。接地是要求外露的金属作安全的接地。而现行的防雷要求暂无需接地的门窗把窗外框分隔内外要绝缘,而且这样的还会涉及到所安装的金属框架的安全稳定性。
侧击雷的机率是非常小的。比中六合彩的机率还小。另外,直击雷电流是非常非常大的,普通的绝缘分隔也并不一定能达到你所认为的安全效果。
第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施: 一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求; 二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线, 三、应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接; 四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。