关于断路器的 进出 线的导线线径选择与配合问题
小弟不才,电气设计刚刚入门,最近我师父在我选断路器的时候老说我断路器的进线的线径选择的不对啦,要考虑出线线径啦。。等等。。。现小弟问题如下:请问选择断路器的时候是否要考虑...
小弟不才,电气设计刚刚入门,最近我师父在我选断路器的时候老说我断路器的进线的线径选择的不对啦,要考虑出线线径啦。。等等。。。现小弟问题如下:
请问选择断路器的时候是否要考虑进线线径?也就是说不通额定电流的断路器是不是都有规定的最小进线线径?例如:某配电箱主要功能是照明与插座,Pe=27KW,计算电流Ijs=38.6A,现本人欲选择YJV-0.6/1KV-5X16的电缆(敷设在埋地管道内),选择断路器型号为YHHM1-100/3P-50A;图集中明确查出YJV-16mm^2电缆载流量最恶劣情况下为“79A”,那么:
Q1:总断的进线端(图中标1的地方)是不是3根相线加一根N线进,PE线不经过断路器?总断的出线端(图中标2的地方)是不是仍然为总进线线径?它是怎么转换成各个支路BV-3X2.5的导线的?请明确说明!(是不是要经过汇流排还是什么接线端子?我这不大清楚)
Q2:在选择断路器的时候需要考虑出线线径吗?(就是图中的各个支路BV-3X2.5的导线)
Q3:我这个线径配这个断路器是否合适?为什么?
Q2:可不可以将YJV-0.6/1KV-5X16的电缆更换为YJV-0.6/1KV-5X10的电缆(图集中此线径的载流量最恶劣情况下为“61A”)?如果不能那么请告诉我为什么不能? 展开
“A3” 想问的是图中的这个进线“线径”:YJV-0.6/1KV-5X16进这个断路器是不是合适?如果合适您可以告诉下我为什么如此如此就合适了?
“Q2”断路器也是负载的一部分,这个我清楚,但就算是负载的一部分YJV-0.6/1KV-5X10的电缆其载流量也完全够用啊!!!我就想问问为什么不能给这个断路器的进线端配一个5X10的电缆?5X10的载流量已经远远超过现在系统的计算电流了~!!!!
追答
电缆的长度考虑不?

2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询