建筑 楼板 恒载 计算问题 PKPM
采用PKPM计算时,由于填充墙下没有梁所以将填充墙质量均布于板上。板上原有恒载初设为2.5(找平吊顶地砖之和)填充墙计算均布值为3kN/m2。如果加在一起厕所间的恒载就为...
采用PKPM计算时,由于填充墙下没有梁 所以将填充墙质量均布于板上。板上原有恒载初设为2.5(找平 吊顶 地砖之和) 填充墙计算均布值为3kN/m2。 如果加在一起 厕所间的恒载就为5.5(仅对墙下无梁的隔墙均布)
指导老师说太大了,都赶上图书馆了,他认为我算错了,可是没有错误啊
墙的容重取11.8 两面瓷砖 取0.5*2 200mm 层高4.5m 墙总长度为5.338m 厕所空间大小为3.9*6.8
求高手指导 这一片填充隔墙下没有梁的 所以只能均布
上面一处打错了 应该是200mm的墙厚度 两面瓷砖取值0.5*2 kN/m2
提前表示谢意啊~ 展开
你好,没人弊晌理你我来回答你吧。
你这么算只能是针对轻质墙才可以,不然板内受力跟实际是有差别的,偏于不安全。原本填充墙给予板的是集中荷载,你输成均布荷载,其受力不一样,只能针对轻质隔墙才能如此粗糙地处理。从3.0的折算值来看,你的填充墙还是有一定分量的。可以这么处理。
计算时在墙下布梁,厚度与板厚一样,计算,得出的梁中租搜锋配筋做成暗梁放在板中,说白了就是在板的局部加些钢筋,但思考过程是这样的。如果超筋了,可以在漏亩该房间适当加一点板厚,设完暗梁后同时还要对板的配筋做适当加强,板的恒载输入还是按照2.5输。
还有疑问可以追问我。
非常感谢您的回答 您应该很有经验吧 我们做毕业设计 一点都不懂
如图中所示 这个墙标的是页岩空心砖 为什么会有这么重呢 老师说的太重 指的是恒载 还是活载?
我查荷载规范 说图书馆的活在可设为5kN/m2 我想老师说的是活在吧 那么对于一般的板 恒载的大小在多少是合理的呢?那个恒载初设值2.5也是我编出来的 不知道合理不合理
追答
晕,荷载是结构设计中的一个核心初始条件,不能瞎编,恒载主要是板自重和装饰层(简单叠加法),容重查《荷载规范》,活载按照《荷载规范》的活载表来取。你再仔细算算,不清楚再找我。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2011-05-17
展开全部
给楼上加分吧,一般都是正解的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询