细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂),粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜添加氟利昂,粗管结霜的话清理下就好了。
1、该是空调有漏氟的地方,建议找维修人员细查一下。
2、是室内机过滤网堵住了。可以将机组调到通风模式,风机风速设到最低档,看看内机有没有风出来,如果没有或者很小,就要检查内机过滤网是否堵了。
3、空调运转全部正常 ,但外机与内机连接的大铜管结霜导致制冷效果差或者不制冷。原因氟太多,或者室内机进风不畅。室内机进风不畅大部分是过滤网堵死不通风,清理过滤网就可以,也有很多是室内机蒸发器背面很脏,堵死,需要拆下蒸发器清洗。室内蒸发器别看表面,要看背面是不是脏,将蒸发器拆开才能看到。如果室内进风无问题,那就是氟多了,放氟。
4、空调外机细铜管结霜,制冷效果差,室内机有流水和结冰晶。原因细管是液管即是高压管。从那边出来的冷媒是低温的,即使低温也是高于室外温度的,一般情况下不会结霜,检查铜管有没有弯瘪的现象。室内机有流水声音应该是制冷剂流量不够导致的,结冰是连锁反应是因为缺氟。
5、调不制冷,细铜管严重结霜,但有时开机半小时后又制冷正常空调移机或生活中,铜管受压迫,制冷媒氟利昂循环不畅。也有可能是蒸发器问题,需要现场观察检测。细管结霜一般是缺少制冷媒(氟利昂);粗管结霜一般是管道堵塞。细管结霜的话添加氟利昂;粗管结霜的话清理下就好了。
空调粗管结冰:
1、空调风扇转速太慢或散热器过脏引起空调粗管结冰。及时检测风扇是否损坏或性能下降;并及时给散热器清洗。
2、空调系统略微缺氟或环境过低导致的;及时给空调加氟。
3、空调系统灰尘过多或粗管堵塞:
空调过滤网灰尘过多,定期给空调清洗。空调粗管堵塞,弯折或压瘪导致空调粗管结冰;检查排除。
爱HIFI音响网
2011-05-17 · TA获得超过11万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.9万
采纳率:64%
帮助的人:1.8亿
展开全部
你好!
这是空调除霜、因为空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、这种情况正常,请不必担心!
你可以将内机的过滤网等清洗一下、温度调高一些,这样可以减少空调的化霜,希望我的回答能帮到你!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友4f5348b
2014-07-28 · TA获得超过3279个赞
知道大有可为答主
回答量:5574
采纳率:85%
帮助的人:1291万
展开全部
细管结冰属常见的缺昂,因为缺昂,压力就低,制冷剂过早蒸发,细管结冰,内机就不冷了,加昂
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
er_ma123
高粉答主

推荐于2016-01-02 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道小有建树答主
回答量:1万
采纳率:100%
帮助的人:513万
展开全部
A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。
B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,所以小编建议用户加装电源稳压器。
C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。
D、温控器调节不当。
E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
syh1120
2011-05-12 · TA获得超过512个赞
知道小有建树答主
回答量:239
采纳率:100%
帮助的人:111万
展开全部
两种可能,1.漏氟 2.管子扁了