需要一份脱硫方面的工作总结 10
1个回答
展开全部
烟气脱硫吸收塔、烟道制作、安装工程总结
一、工程概况及吸收塔的工作原理
1、太二五期技改工程1×200MW机组,烟气脱硫包括八个系统:烟气系统、石灰石浆液制备系统、吸收塔系统、石膏浆液箱系统、氧化空气系统、工艺水系统、吸收塔排水坑及事故浆液池系统、GGH系统。吸收塔浆液液位以上最大压力为:+5000pa,吸收塔浆液液位以上最小压力为:-2000pa,工作温度为:47℃。吸收塔的直径为10.0m(内径),高度为28.8m,吸收塔包括:吸收塔本体(壳体、底板、进出口烟道、外加固肋、内部设备支撑结构);除雾器装置(两层除雾器片、三层除雾器冲洗水管道);两层循环浆液喷淋管道。烟道包括:原烟气烟道、净烟气烟道、旁路挡板门、进出口挡板门、矩形补偿器。
2、太二五期技改工程1×200MW机组烟气脱硫,采用石灰石——石膏湿式脱硫法,吸收剂是石灰石浆液。工艺流程为:9#炉排出的烟气经引风机送入混凝土烟道,旁路挡板门关闭,经过升压风机升压后,进入吸收塔,在吸收塔内与石灰石浆液发生反应,原烟气中的二氧化硫、三氧化硫与石灰石浆液发生反应生石膏,净烟气通过钢烟道回到混凝土烟道,经烟囱排向大气。为了防止吸收塔出口烟气温度过低造成尾部烟道低温腐蚀,布置有一个烟气加热器利用原烟气的热量来加热净烟气,同时降低原烟气温度以利于在吸收塔内更好的反应。
3、吸收塔是整个脱硫系统的主要设备,吸收剂(石灰石浆液)在吸收塔底部形成浆液池,浆液被循环浆液泵送至吸收塔顶部喷淋管道中,从喷淋管的喷嘴中以极细小的雾滴形式喷下;含硫烟气由吸收塔下部经托盘均匀进入,在上升过程中与吸收剂逆流接触,并在塔内进行吸收反应,烟气中的二氧化硫、三氧化硫与石灰石浆液反应,经脱硫的净烟气由吸收塔上部引出。
4、工程特点及工艺流程:
我公司承担的主要任务为:吸收塔组合安装及内部设备安装、钢烟道制作安装及辅助设备安装。其工程特点是构件比较庞大,建造工艺要求高,施工场地狭小,工期紧张。
吸收塔为圆柱形,直径(内径)10.0m,高28.8m,容积大,施工工艺要求高,与一般的容器有差异,根据技术协议要求,吸收塔沿周长每圈拼接不得超过4块,板带最小高度为大于600mm,环向焊缝相互交错不得小于400mm ,内焊缝(包括接管座、人孔门、清理孔等)必须打磨为平滑过度,工序紧,标准高,再加上一些国外设备、材料,其规格、型号不同于国内设备,每一步工序都会影响到安装工艺。
钢烟道为矩形烟道,不同与普通烟、风、煤粉管道,制作工艺要求高,为保证烟道钢性,钢板采用δ=6㎜、Q235-A;仅仅设外加固肋,采用I20、I32工字钢;体积庞大,单件重达19T;所有内表面焊缝必须打磨为平滑过度。再加一些辅助设备挡板门、伸缩节补偿器工艺质量差,图纸设计不完善等等。给制作安装带来诸多不便。
针对上述工程特点,结合现场实际情况及现有机械设备,制定较为科学的施工措施和工艺流程:
1、 吸收塔制作安装工艺:
吸收塔制作工艺:认真审核图纸,根据钢制常压容器制作规范及技术协议,对吸收塔筒体进行二次设计及组对焊接工艺要求,经武汉凯迪电力股份有限公司审批,委托外机械加工,分片、标号检验出厂。现场搭设12000×12000组合平台,制作两套找圆吊装胎具(两套圆形井字吊具I20工字钢、直径为10米支撑上口找圆;两套宽为300㎜的圆环δ=12㎜、分为20段支撑下口找圆)。平台上画直径为10米的圆并焊接限位块,进行每层筒体组合,纵向对口焊缝加4支弧长1000㎜弧形槽钢加固找圆,纵向焊缝留300㎜不焊接作为对口余量。找圆后,根据二次设计排版图,进行安装位置标识0°、90°、180°、270°及开孔位置标识编号。然后组合第二层筒体,……依此完成十二层筒体的组合工作,顶部异型件组对一体,然后对安装位置标识0°、90°、180°、270°及开孔位置标识编号。
吊装工艺:吸收塔吊装考虑现场机械布置情况,采用正安装,底板采用吸收塔基础就地组合,将第一层筒体吊装预放,待底板焊接完毕,将第一层筒体与底板组对点焊,第二层筒体与第一层筒体吊装组对好,第一层筒体与底板,第二层筒体与第一层筒体环缝焊接完毕后,将第一层胎具拆除,(对口处的两个胎具必须等焊接完毕后再拆除)……依此完成十二层筒体的吊装工作,顶部异型件组对一体用300T履带吊吊装。
焊接工艺:吸收塔采用低碳钢板Q235制作,采用电弧焊接,为保证几何尺寸在允许误差范围内,且足够的强度和严密性,底板、筒体、顶部异型件分别采取了不同的焊接措施.
