序号 项目 单位 数据 31.5kA 40kA 50kA 1 额定电压 KV 12 2 最高工作电压 KV 12 3 额定电流 A 1250、1600
2000、2500 1250、1600
2500、3150 1250、1600
3150 4 额定短路开断电流 KA 31.5 40 50 5 额定短路开合电流(峰值) KA 80 100 125 6 额定峰值耐受电流 KA 80 100 125 7 4S额定短时耐受电流 KA 31.5 40 50 8 额定绝缘水平 工频耐压(额定开断前后) KV 42 (断口 48) 冲击耐压(额定开断前后) 75 (断口 84) 9 额定操作顺序   分-0.3s-合分-180s-合分 10 机械寿命 次 10000 11 额定短路开断电流开断次数 次 50 12 操动机构额定合闸电压(直流) V 110,220 13 操动机构额定分闸电压(直流) V 110,220 14 触头开距 mm 11±1 15 超行程(触头弹簧压缩长度) mm 4±0.5 16 三相分、合闸不同期性 ms ≤2 17 触头合闸弹跳时间 ms ≤2 18 平均分闸速度 m/s 0.9~1.2 19 平均合闸速度 m/s 0.6~0.8 20 分闸时间 最高操作电压下 S ≤0.05 最低操作电压下 ≤0.08 21 合闸时间 S ≤0.1 22 各相主回路电阻 μ欧姆 ≤40 23 动静触头允许磨损累积厚度 mm 3