断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载短路电流。
这是电工的考题,书本上也是这么说,就是不明白。
如果 通断能力 大于 短路电流,那么真是短路的时候岂不是不能断开了? 展开
不对的,断路的通断能力要大于或等于线路中最大故障电流。
在家庭供电中通常把断路器当作总电源保护开关或分支线保护开关用。
如果线路或家用电器发生短路或过载时,断路器能自动跳闸,切断电源,从而有效的保护这些设备免受损坏,将事故缩减到最小的范围之内。
扩展资料
在家庭中一般用单极(1P)作分支保护;用二极(即2P)断路器作总电源保护。在家庭中选择断路器的额定容量电流大小很重要,因为断路器的额定电流如果选择过大,线路或家用电器发生短路或过载时,断路器不能自动跳闸,切断电源。
如果选择的偏小,则断路器易频繁跳闸,引起不必要的停电,影响了正常的生活,造成不必要的麻烦。
控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。断路器被广泛应用于机电设备及线路中,但是随着被保护对象所能承受过载电流的能力不同,选用的断路器的保护特性不同,因此如何选择合适的断路器变得非常重要。
不对的。断路的通断能力应大于或等于线路中最大故障电流。
1、先根据额定电压选,额定电压要一致。
2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。
3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。
4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。
5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。
6、对特殊开断情况,进行校验断路器。 然而不同的负载应选用不同类型的断路器
扩展资料
电动机有两个特点:
一是起动电流通常是额定电流的几倍;
二是具有一定的过载能力。所以,选择断路器来保护电动机时必须要注意到电动机的这两个特点,为保障电动机可靠地运行,在选择断路器时应注意以下几点:
(1)以电动机的额定电流来确定断路器的长延时动作电流整定值。
(2)断路器的6倍长延时动作电流整定值的可返回时间>电动机的实际起动时间。
(3)断路器的瞬时动作电流整定值:笼型电动机应为8~15倍脱扣器额定电流;绕线型电动机应为3~6倍脱扣器额定电流。
推荐于2017-06-15 · 知道合伙人教育行家
断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
另外的保护电流,指的是保护装置的动作电流,也就是断路器要跳闸的电流,包含过负荷电流保护、短路电流保护等,不是断路器本身的参数,是保护装置的电流,是可以根据负载的情况,由用户自己设定调整的。当然,有些低压断路器是将保护部分和主回路部分做在一体上的,但是保护电流也是可以调整的。高压的断路器和保护装置一般都是分离开的。
因此断路器什么情况下应该跳闸,是由保护电流决定的;而其本身的通断能力,必须大于最大短路电流,否则发生短路时,可能会造成断路器本身的损坏。
断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流。 错误
断路的通断能力应大于或等于线路中最大故障电流。
负载电流是正常运行时的电流,它小于线路发生故障时的电流。而断路器具有过载保护的功能,当线路因故障而电流过大时,断路器要具有切断故障电流的能力。