你好:我家装了两台1.5匹空调,一个冰箱和其它照明电灯,有时用1200瓦的电磁炉。请问我该用多大的漏电开关

我家原来是一个C32和三个C16漏电开关。请指教!C32是总的,其余是分项的。很感谢各位的回答!... 我家原来是一个C32和三个C16漏电开关。请指教!
C32是总的,其余是分项的。很感谢各位的回答!
展开
 我来答
xfyzj

2011-05-14 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21968 获赞数:152674
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。

向TA提问 私信TA
展开全部
关键要看你家里的电源线主线是多粗的,如果是4平方的铜芯线,使用32A的保险开关是没有问题的,完全可以承受,因为你家里的所有电器总功率在6000瓦左右,总工作电流不超过30A。更换更大的保险开关与电源线不匹配。
分线开关是使用的16A的,也很合适,因为分线多是使用的2.5平方的铜芯线。
今后如果增加电器,工作电流增大,首先应更换更粗的电源线主线才对,保险开关的容量应与电源线粗细相匹配。
阆迹天涯111
2011-05-14
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:15万
展开全部
怎么三个漏电开关呀?1.5匹两台约12安培,电磁炉约6安培,你要用到25安培的开关,漏保最好用到32安培,漏保主要是选择漏电电流,一般都是30毫安。空调电磁炉等大功率电器最好单独放线单独使用一位断路器。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱情机电
2011-05-14
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
基本三十A能用,如果没其他电器的话建议装个三十A的,有的话就看情况了。想添置其他大功率电器的话就装个五十A的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wds0550
2011-05-14 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:40
采纳率:100%
帮助的人:25万
展开全部
总闸换成C63可以满足所有需要。下面分成4个C16,空调用2个,照明用一个,冰箱和电磁炉共用一个
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
靠善德0R
2011-05-14
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:8.9万
展开全部
用一个C32漏电开关就可以了 两台1.5匹空调的功率大概为2250的 在加上一个冰箱和其它照明电灯总不会超过1000瓦 有时用1200瓦的电磁炉 那一共就是4500瓦左右 电压为220V 但实际工作时因为有压降 根据具体情况不同 在这取电压为200V 那么你整体的电流就是4500/200 不会超过23A 而C32漏电开关是32A的 那就可以用了
但你家的总线一定要够粗 因为电线过热 漏电开关也是会动作的

参考资料: NA

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助