电池的数量计算

我是做UPS的,刚刚做没多久,所以很多问题自己都解决不了。有这样一个问题:一台EK205系列的UPS,容量是300W,假如需要延时30分钟,选电池规格是:12V,7AH,... 我是做UPS的,刚刚做没多久,所以很多问题自己都解决不了。
有这样一个问题:一台EK205系列的UPS,容量是300W,假如需要延时30分钟,选电池规格是:12V,7AH,计算电池数量。
是不是这样算的:1W=1.5VA,300W=450VA,
选择容量是500VA
又有电池的计算公式:电池总数=(功率*延时时间)/电池容量/每节电池电压
所以电池数量=500*0.5/7/12≈6
我想问一下,上面的计算方法正确吗?
望知道的朋友给个指导,谢谢了~
展开
 我来答
pegevun
推荐于2016-12-01 · TA获得超过691个赞
知道答主
回答量:683
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
需要直流电压的 每个品牌和型号的的20KVA的直流电压不太一样,
如果 直流电压384V 用12V的电池就是 384/12=32(块)
直流电压360V 用12V的电池就是 360/12=30(块)

但我们算电池的容量跟你的算法不太一样,我们一般是
UPS容量/直流电压*后备时间*逆变效率
大致是这样 (假设直流电压为384V ):
20000/384*1*1.3 =68AH 可以选择65AH的,也可以选择100AH的
这也只是一个粗略的算法,不过应用于小UPS够用了
看不明白可以再问
这也只是
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助