消防支管的弯头有限制吗?我的意思消防管道与其他管道交叉时要上翻或下翻,翻得次数过多有没有影响

 我来答
jxr211
2011-05-15 · TA获得超过1832个赞
知道小有建树答主
回答量:1407
采纳率:0%
帮助的人:948万
展开全部
没有限制,消防管是有压管,上翻下翻都可以,但要按规范要求考虑检修排水。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiexxx_vip_163
2011-05-16 · TA获得超过530个赞
知道答主
回答量:415
采纳率:25%
帮助的人:0
展开全部
要看你的消防管是那个系统,如果是消火栓或自动喷淋系统是没问题,如果是是气体灭火系统:二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、水喷雾灭火系统就不行,因为这部系统的管网经精细计算同时施工也有规范规定。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
455718845
2011-05-14 · 超过24用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:44.7万
展开全部
不会影响流量,但是美观有差异,故,需要优化图纸,采用更好的走向