消防自动报警系统,需要将电源线接到消火栓按钮、手报、烟感、信号阀等这些点吗

 我来答
frederickfan
推荐于2018-12-05 · TA获得超过1112个赞
知道小有建树答主
回答量:770
采纳率:100%
帮助的人:689万
展开全部
你说的电源线是24V联动电源线吗?
控制模块需要接24V联动电源,很少的进口品牌设备的监视模块需接24V电源。
消火栓按钮一般接信号线、启泵线、启泵灯线;手报接信号线、消防电话线;烟感和温感只接信号线;水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀等需装监视模块;排烟阀、正压阀、卷帘门、电动防火门、切非消防电、启动应急电源、切空调(通风)机、电梯迫降等需用控制模块,需接联动24V电源;排烟机、正压机、消防泵、喷淋泵需直启线(即直接从设备连到中控室联动台上)。
不同品牌主机回路板输出的信号线电压不同,多是24V,也有30V左右的(如能美R-21),但信号线一般不称为电源线,应称信号线或回路线。
深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都... 点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
ruanbanlu
2012-03-17 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:52
采纳率:100%
帮助的人:21.5万
展开全部
手报、烟感、信号阀都只接信号线,不需要电源线,消火栓按钮就要看生产厂家的了,有的要有的不要电源线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小鱼不会飞00
推荐于2017-11-28 · TA获得超过150个赞
知道答主
回答量:7
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
【消火栓和手报和烟感都是不用接电源的你知道吗 要的事17V左右的信号线哦 也就是二总线信号阀装的事监控模块哦 下面的那个frederickfan 说的很好哦 可以向他学习下哦
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
泰和安王建
2011-05-20 · TA获得超过113个赞
知道答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
手报,烟感,温感,输入模块,是不需要电源线,只需要信号总线,消火栓按钮直启泵时需要24V电源线;控制模块控制需要24V电源线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
freepack2011
2011-05-15 · TA获得超过975个赞
知道小有建树答主
回答量:385
采纳率:100%
帮助的人:201万
展开全部
消火栓按钮上有6根线,两根24V信号线、两根反馈线、两根起泵线
手报、烟感、温感上接24V信号线
信号蝶阀接两根24V信号线、两根反馈线
信号线是从火灾自动报警灭火系统回路板上接过去的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)