消防自动报警系统,需要将电源线接到消火栓按钮、手报、烟感、信号阀等这些点吗
5个回答
深圳市鼎信智慧科技有限公司_
2022-10-24 广告
2022-10-24 广告
我知道有一家优秀研发的厂家,鼎信智慧科技,他们家推出的智慧电网系列包括输电线路视频、图像、分布式故障定位、外破、山火、覆冰、微气象、测温、倾斜、弧垂、舞动检测以及智慧配电监测、智慧变电监测、智慧电缆检测、智慧安装视频、智慧警示、智慧防鸟等都...
点击进入详情页
本回答由深圳市鼎信智慧科技有限公司_提供
展开全部
手报、烟感、信号阀都只接信号线,不需要电源线,消火栓按钮就要看生产厂家的了,有的要有的不要电源线。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
【消火栓和手报和烟感都是不用接电源的你知道吗 要的事17V左右的信号线哦 也就是二总线信号阀装的事监控模块哦 下面的那个frederickfan 说的很好哦 可以向他学习下哦
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
手报,烟感,温感,输入模块,是不需要电源线,只需要信号总线,消火栓按钮直启泵时需要24V电源线;控制模块控制需要24V电源线
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
消火栓按钮上有6根线,两根24V信号线、两根反馈线、两根起泵线
手报、烟感、温感上接24V信号线
信号蝶阀接两根24V信号线、两根反馈线
信号线是从火灾自动报警灭火系统回路板上接过去的
手报、烟感、温感上接24V信号线
信号蝶阀接两根24V信号线、两根反馈线
信号线是从火灾自动报警灭火系统回路板上接过去的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: