开关电源反馈回路里的光耦PC817是工作在线性还是开关量? 10

TL431应该是工作在开关状态,那原边怎么根据输出电压线性的调整pwm占空比的呢。请用通俗易懂的话解释,谢谢。... TL431应该是工作在开关状态,那原边怎么根据输出电压线性的调整pwm占空比的呢。请用通俗易懂的话解释,谢谢。 展开
 我来答
emtianshi999
2017-01-03 · TA获得超过5342个赞
知道大有可为答主
回答量:3001
采纳率:81%
帮助的人:907万
展开全部
开关电源里的817是工作在线性的。431也不是工作在开关状态。431是工作在可变电阻状态,随着输出电压的升高,431的等效电阻变小,817发光管问题分就越亮。光敏部分等效电阻就变小,驱动IC会跟据这个来减小PWM,使得输出电压下降。完成整个闭环控制
追问
但是我看431的说明书,431是工作在误差比较器状态, 电阻分压器给参考极小于2.5V时431输出VCC,分压器给参考极大于2.5V时431输出2V 只有VCC和2V这两种输出的开关状态啊,从VCC到2V之间有一个小小的线性区,难道是用的这段?