消防强启开关怎么接应急灯

 我来答
无语翘楚
高粉答主

2016-12-14 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:2.5万
采纳率:88%
帮助的人:2573万
展开全部
你好,接法如下:
1、充电线直接进入开关盒,充电线从开关盒并联出一根给灯具的充电桩头,保证灯具充电线一直有电。
2、利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线,平时利用充电线给灯具供电,双控开关仅相当于单控开关,当发生火灾时,由于火灾报警联动触头KA闭合,相应的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线及充电线均带电,双控开关不论处于何种位置,应急照明灯都会被强制点亮,从而满足消防要求。
3、应急灯具为自带蓄电池灯具,从双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头,以保证灯具处于充电状态。这种接线方式不但具备接线的优点,同时又具备因各种问题造成的故障断电时,同步切入蓄电池供电,保证灯具始终点亮。
玉簟秋1918
2018-03-31 · TA获得超过1.5万个赞
知道小有建树答主
回答量:148
采纳率:100%
帮助的人:4.2万
展开全部

接法如下:

应急照明灯强启和非消防电源强切

12-11-24  淡泊一九...  + 关注献花(3) 收藏

应急照明的几种接法

说说关于应急照明的几个问题,有利于大家理解:

1.带蓄电池的应急照明灯,不一定是断电才亮,有电也可以亮。

2.如果正常电源有电,绝不能用切断正常电源的方法以蓄电池供电来使消防应急灯点亮!(特别注意)

3.如果疏散指示灯常亮就没必要强启了!(听着很简单,实际中经常发现有人标着常亮却又做强启)

4.如果应急照明平时是正常照明的一部分,只要选用带指示灯的开关且开关与正常照明分开可以不做强启!(其实很多都是这种情况)

5.如果做强启,且这个回路上只用一个开关来控制所有灯,那么你用单控开关也可以;否则必须双控。

非消防电源强切(分励脱扣器原理)

分励脱扣器本质上就是一个分闸线圈加脱扣器。热脱扣和电磁脱扣也用这个脱扣器。给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。分励脱扣器常用在远距离自动断电的控制上,现在用得最多的就是消防控制室切断非消防电源。

断路器分励脱扣后是不能立刻远控合闸的,也不能直接手动合闸,必须将断路器再扣后方能合闸,这和过载等脱扣跳闸后要再扣一样。这就是分励脱扣和电动操作分闸的区别。

断路器操作把手有三个位置,除大家知道的上分下合两个位置外,脱扣后把手将停留在中间位置。所谓再扣就是将把手从中间位置下扳到分的位置使脱扣器重新钩住,然后才能合闸。

分励脱扣线圈电压种类有交流和直流,电压大小有各种电压等级。切断非消防电源时用DC24V消防电源作分励脱扣线圈电源是最方便也是最简单的。分励脱扣线圈只能短时间通电,时间一长就烧坏;所以在控制回路里要串接一个断路器的常闭接点,断路器脱扣后切断分励脱扣线圈的电流。

分励线圈是用来跳闸的 合闸线圈是用来合闸的合闸线圈吸合所有的常开都闭合,所有的常闭都断开,分励线圈吸合后(跳闸)所有的常开都断开,所有的常闭都闭。在民用建筑中非消防电源的切除中,强切消防时需要停电的回路,选用带分励脱扣器的断路器,以使消防报警系统能在消防中心通过输入输出控制模块或控制电缆远距离使断路器跳闸,以切断此类负荷的电源。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式