什么是PLC输入输出电路的源型和漏型
源型输入与漏型输入,都是相对于PLC输入公共端(COM端或M端)而言,电流流入则为漏型,电流流出则为源型。
源型输出与漏型输出,也是相对于PLC输出公共端(COM端或M端)而言,但是电流流入则为源型,电流流出则为漏型。
可以看出输出与输入相反,只要记住其对应的输入(或输出)的接线方式就可知道其输出(或输入)的接线方式。
扩展资料
PLC控制器工作原理:
1、输入采样阶段 在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。
在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
2、 用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算;
然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
3、 输出刷新阶段
当扫描用户程序结束后,PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
参考资料来源:百度百科-源型漏型
参考资料来源:百度百科-PLC控制器
望采纳。。。。。
源型和漏型说白了就是低电平有效还是高电平有效而已。输入公共端接高电平了,输入端就得接低电平,才会有输入信号,就是源型输入;输入公共端接低电平了,输入端就得接高电平,才会有输入信号,就是漏型输入。输出也是,输出公共端接低电平了,输出端输出也就是低电平,就是源型输出;输出公共端接高电平了,输出端输出也是高电平,就是漏型输出。所以归根到底就是高低电平而已。还有输出分NPN和PNP的其实也是一个意思,漏型NPN和源型PNP。
望采纳。。。。。
源型:电流从I点流出时,意为电流源头; 漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处。
三菱PLC的定义与西门子相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分。
2018-06-08
输入公共端接电源,为漏型输入,PLC输入点低电平有效,接NPN传感器;
输入公共端接地,为源型输入,PLC输入点高电平有效,接PNP传感器。
西门子源型漏型刚好相反。