西门子S7-200 CPU222如何与电脑用PC/PPI通讯电缆通讯,我的软件为STEP 7-MICRO/WIN V4.0.6.35,谢谢了!

我是新手,我连接后老提示“您必须使用(RS-232/USB)PPI多主站电缆在多主站或高级PPI网络上通信”或“通信超时,检查端口号、网络地址、波特率和连接电缆”,还请赐... 我是新手,我连接后老提示“您必须使用(RS-232/USB)PPI多主站电缆在多主站或高级PPI网络上通信”或“通信超时,检查端口号、网络地址、波特率和连接电缆”,还请赐教,不胜感激! 展开
 我来答
行空天
2011-05-20 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1883万
展开全部
将PLC打到"STOP",连上通信电缆。打开PLC软件,选择左下角的“设置PC/PG接口',打开后,选中左边列表里的PC/PPI,点击其右边的属性,在打开的属性菜单里,PPI选项下,地址填”0“,超时1S,高级PPI和多主站网络去掉勾选,传输率设置成9.6KB/S,最高地址31,然后切换到”本地连接“,根据你的通信电缆,如果是USB接口,就选SUB,如果是串口的(建议使用西门子官方PC/PPI电缆),选COM1,确定退出;
然后选中通信,打开的窗口里,勾选左下角的搜索所有波特率,即可搜索出你所连接的PLC。
另注:如果你的通信电缆是电子市场买的,要在电脑的设备管理里更改其参数属性,有需求,可以继续追问,我可以将具体操作方法交待。
追问
我发现我的通信电缆好像有问题,一端为9针公头,一端为9针母头,中间没有什么DIP开关,但是通信电缆上明确标明的是PC/PPI,如果方便,还请将解决办法发给HYG@TSHT.COM谢谢!
追答
通信口是这样的,电脑和PLC也是一公一母刚好对应,你直接插上去,你的电缆不需要设置了
suzihong123
2011-05-18
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:3361
展开全部
你装下对应驱动 然后用电脑上com3先看看