背景噪声的确定主要依据于被试声源的声压级水平.一般情况下要求被试声源与本底噪声在研究的各频段内的声压级水平差值达到10 dB以上.如果大于20 dB就可不进行修正。但是过低的本底噪声也是不推荐的.从单纯增加单层匀质墙的厚度来说圈.厚度增加1倍,隔声量提高6 dB。将大幅提高半消声室的土建成本。
背景噪声的问题通常在低频最为严重。要在低频作满意的测量,就需要用质量大的墙把消声室围住,并把整个结构放置在隔振器上.也就是所谓的“房中房”结构。在高频,电噪声可能形成干扰。
是否需要建造双层墙以及浮筑地板,关键在于消声室建造地点在正常工作条件下的本底噪声与振动情况,如果该环境噪声小于消声室建设要求的背景噪声,则无需应用这些技术,反之,则采用这些技术进行隔声隔振处理。为降低半消声室的建造成本,最好将半消声室建设在周围噪声与振动环境较好的地点。