ups电源用完电通电不启动怎么解决

是放完电后来室电不能启动,厂家说用完电就不能启动,还说用电脑控制UPS才行,但是现场环境不允许... 是放完电后来室电不能启动,厂家说用完电就不能启动,还说用电脑控制UPS才行,但是现场环境不允许 展开
 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-05-06 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344715

向TA提问 私信TA
展开全部

断开UPS输出,将UPS输入接220VAC电源。取24V直流电源,用导线将其正、负极分别搭接在UPS内部2个串联蓄电池的正负极上,按UPS开机纽,待开机指示绿灯亮后取下搭接在UPS内部2个串联蓄电池的正负极上的导线,保持给UPS充电15小时以上即可。

UPS由于长期没有上电使用或在没有输入交流电的情况下开机工作,会造成再次上电时无法开机。具体表现为在按开机纽的情况下,UPS没有开机声音,指示灯绿灯不亮,UPS没有输出。打开UPS外盖,量内部2个串联蓄电池的总电压值低于10V以下。

扩展资料:

ups电源使用注意事项:

1、UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热,并保持环境的清洁。

2、切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调等,以免造成损不间断电源坏。

3、UPS的输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最高。

4、UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载)有可能造成电池的深度放电,会降低电池的使用寿命,应尽量避免。

5、适当的放电,有助于电池的激活,如长期不停市电,每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次,这样可以延长电池的使用寿命。

参考资料来源:百度百科-UPS电源

MC9S08PA60
2019-08-14
知道答主
回答量:20
采纳率:0%
帮助的人:2.2万
展开全部
通用动力UPS来帮你回答。这个其实和手机一个道理,手机电池没电了,你开机也是开不了的,即便开机了也用不了多久。要等电网来电了,他会自动开机并开始充电。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
裴可名
2011-05-17 · TA获得超过121个赞
知道小有建树答主
回答量:377
采纳率:0%
帮助的人:165万
展开全部
你应该是问电池放完电,后来市电UPS不能自启动的吧?
如果是这样,应该是UPS故障了。UPS一般都带有来电自启的功能,如果不能自启建议找厂家维修。
追问
厂家说电池电用完在来室电不能重启
追答
那就是UPS设计存在缺陷,放电到电池低压保护后UPS关机。后来市电应能自启。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
砂漠守望者
2019-06-21
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:3.8万
展开全部
把外壳打开,找到开机按钮,应该是个接触开关,把开关上的2个线接在一起行不行 你试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
谭香山
2011-05-18 · TA获得超过458个赞
知道小有建树答主
回答量:289
采纳率:50%
帮助的人:133万
展开全部
检查UPS是否坏了,来市电后要对电池充电,充足后再启动使用(接负载放电)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(8)