关于电路知识的问题,请专业大师帮忙解答

我饭店,10台电磁炉(同时启用2W瓦),一台3P空调(最高2200)。一台1.5P空调1700),一个4门冰柜(2000)左右,20根40W的灯管,电源主线30M,主线应... 我饭店,10台电磁炉(同时启用2W瓦),一台3P空调(最高2200)。一台1.5P空调1700),一个4门冰柜(2000)左右,20根40W的灯管,电源主线30M,主线应该用多大的,电表应该用多大的?????请帮帮忙解决 展开
 我来答
SAMPANDO
2011-05-17 · TA获得超过164个赞
知道小有建树答主
回答量:146
采纳率:0%
帮助的人:142万
展开全部
总功率困判芦约28KW,装机容量需达60KW保安全.如单相有300A电流容冲孙量.
你应用三相四线电路,10台电磁炉,20根40W分到各相中,一台3P空调用三相的,
装修电工知道怎样分散各电器. 约200A电流.8A用2.5MM2.约用66MM2的铜芯线.约60A的三相电表.要花不少钱.另我有直流供电的LED的天花板汪带灯.代替20根40W的灯管很节电环保.3年不用维护.可联系.
华芯测试
2024-09-01 广告
电学测试台是深圳市华芯测试科技有限公司的核心设备之一,它集成了高精度测量仪器与自动化控制系统,专为半导体芯片、电子元件及模块的电性能检测而设计。该测试台能够迅速、准确地完成电压、电流、电阻、电容及频率等关键参数的测试,确保产品质量符合行业标... 点击进入详情页
本回答由华芯测试提供
duyin2011
2011-05-17 · TA获得超过2397个赞
知道大有可为答主
回答量:1723
采纳率:100%
帮助的人:642万
展开全部
电磁炉20000/220=90A 3P空调10A 一台1.5P空调7.7A 冰柜9A 20根40W的竖核灯管3.6A
主余困掘线电流120.3A 总功率为26.4千瓦,每小时 26.4度电,
主尺脊线建议用220v(130A)规格的主线,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
545473681
2011-05-17 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:38
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
总P约27KW
线电流约70A!用三相电!短时猛中尘间可以用10平方mm:如果是长时枝禅间用16平方mm;
电表就培搏三相四线,30(80)A电表!
这个都是安装电工做的事吧??
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起