西门子plc中关于位,字节,字的值的计算

step7中,如果M516.3赋值为1,那么MB516的值,MW516的值,还有MD516的值分别是多少,这个是怎么算的?... step7中,如果M516.3赋值为1,那么MB516的值,MW516的值,还有MD516的值分别是多少,这个是怎么算的? 展开
 我来答
百度网友b8b3f90
2017-10-24 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3202万
展开全部
MB516由M516.0~M516.7组成,因为M516.3为1,因此MB516的二进制表示就是0000 1000,所以其十进制值为8。
MW516由MB516,MB517组成,因为西门子不同于其他厂商,采用大尾存储方式,因此MB516作为高字节存在,所以MW516的内容就是0000 1000 0000 0000,其十进制数为2048。
MD516由MW516和MW518组成,MW516由MB516和MB517组成,MW518由MB518和MB519组成,因此MB516是最高字节,MD516的内容就是0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000,其十进制数为134217728。
追问
我说怎么MB变MW值变了呢,谢谢了
本回答被提问者采纳