伸缩缝漏水的原因是什么 伸缩缝漏水怎么处理
伸缩缝漏水的原因——
1、地下室、地下停车场、地下车库防水设计未能高度重视,底板未设置防水层,只考虑了抗渗混凝土结构自防水一道防线设计。
2、地下室、地下停车场、地下车库施工缝处理不当:由于施工面积大,所用抗渗混凝土由于运送不及时,所以不得不留施工缝,而这些缝成为地下室渗漏的薄弱环节。
3、土建施工:由于大楼地下室底板以及外墙钢筋较密,造成了抗渗混凝土浇捣不密实,多处出现露筋、蜂窝麻面,给渗漏水带来了严重影患,致使抗渗混凝土不抗渗,影响了结构防水的质量。
4、地下室、地下停车场、地下车库在浇注防水混凝土时,只注意了级配和外加剂,而忽略了施工质量;水灰比控制不严,养护不足等,直接影响了防水混凝土的质量。
5、地下室、地下停车场、地下车库外墙防水堵漏施工质量差。外墙防水堵漏设计选用聚氨酯涂膜防水,设计厚度为2mm,实际施工中,多未达到此厚度。基层不够平整,且多处有小孔,因赶工期,基层未达到聚氨酯涂膜防水的施工要求,就进行防水堵漏施工。
6、地下室、地下停车场、地下车库外墙防水堵漏施工完毕后,采用粘贴泡沫板做保护层,但在回填中,因赶工期,未能完全进行分层,未能形成防水帷幕,造成工程周围汇水区,一旦结构和防水层出现问题,就会漏水。
迅速膨胀高压堵漏法:寻找漏点和缝隙用铲刀和毛刷清理渗漏墙面—钻孔打眼—清理—安装注浆管。高压灌浆机所产生的巨大压力,将浆液送至壁体的缝隙中间部位,使材料以中间部位为中心向四周扩散与水快速膨胀硬化后,填实空隙达到加固结构堵漏防渗的效果。
1、止水带埋设位置不准确
定位不准,止水带埋设时扭曲偏斜、严重离位。止水带中间的空心圆环不与伸缩缝中心重合,影响到止水带适应变形的能力。此外,固定方法不当,也常出现止水带固定不牢现象。
2、止水带与两侧混凝土结合不严密
在底板安装水平止水带时,止水带下面的混凝土很难振捣密实,经常出现蜂窝、麻面。此外止水带与混凝土间的水份蒸发后留下缝隙,成为渗水通道。垂直伸缩缝浇筑两侧混凝土时,振捣不密实。
3、对橡胶止水带缺少有效保护
地下室伸缩缝两侧混凝土浇筑时间有差异时,对拟埋入后浇混凝土部份的另一半外露止水带缺乏有效的保护构造,或在施工过程中碰撞损坏保护构造措施。此外,在施工中止水带还可能被钉子、钢筋及其它利器碰坏割伤。
地下室伸缩缝漏水处理方法:
1、凿除重新浇筑;应用于底板伸缩缝的两端及东北面的剪力墙(约2.5m)。
2、伸缩缝高压注浆;应用部位:于底板及剪力墙伸缩缝处。
3、细小裂缝注浆;应用部位:整个伸缩缝有细小裂纹处。
4、卷材重新铺设;应用于顶板。