MW0是一个存储字,它包含两个字节MB0(低8位)、MB1(高8位)。

MB0是一个存储字节,它有八位就是M0.0--M0.7。

32位操作数的区间比较指令,将(C243)(C242)中的数与区间【(D201)(D200)

(D301)(D300)】进行比较,若:

(C243)(C242)<(D201)(D200),M200被置位。

(D201)(D200)<(C243)(C242)<(D301)(D300),M201被置位(包括等于)。

(C243)(C242)>(D301)(D300),M202被置位。


扩展资料:

PLC的一个扫描周期必经输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。

PLC在输入采样阶段:首先以扫描方式按顺序将所有暂存在输入锁存器中的输入端子的通断状态或输入数据读入,并将其写入各对应的输入状态寄存器中,即刷新输入,随即关闭输入端口,进入程序执行阶段。

PLC在程序执行阶段:按用户程序指令存放的先后顺序扫描执行每条指令,经相应的运算和处理后,其结果再写入输出状态寄存器中,输出状态寄存器中所有的内容随着程序的执行而改变。

输出刷新阶段:当所有指令执行完毕,输出状态寄存器的通断状态在输出刷新阶段送至输出锁存器中,并通过一定的方式(继电器、晶体管或晶间管)输出,驱动相应输出设备工作。

参考资料来源:百度百科-PLC编程

zhwpfjy
推荐于2017-09-29 · TA获得超过346个赞
知道答主
回答量:83
采纳率:0%
帮助的人:76.3万
展开全部
32位操作数的区间比较指令,将(C243)(C242)中的数与区间【(D201)(D200),(D301)(D300)】进行比较,若:
(C243)(C242)<(D201)(D200),M200被置位
(D201)(D200)<(C243)(C242)<(D301)(D300),M201被置位(包括等于)
(C243)(C242)>(D301)(D300),M202被置位
ZCP指令将目标操作元件(S.)中的内容与(S1.)、(S2.)中的数据构成的区间作比较,比较的结果放到目的操作数(D.)指定元件开始的三个软元件中。 前面的D表明操作数是32位的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西门不败
2011-05-17 · TA获得超过4079个赞
知道大有可为答主
回答量:3749
采纳率:75%
帮助的人:4460万
展开全部
区域比较

dzcp S1 S2 S3 D

除了一个单字节数据范围(S1-S2)不同以外,这个运算和CMP指令运算相同。当S3<S1并且S3<S2,位软元件D变ON。当S1≤S2≤S3时,位软元件D+1变ON。当S3>S2并且S3>S1,位软元件D+2变ON。