两线的接近开关接三菱的PLC(FX1N)一端接COM的公用端一端接输入端 怎么
两线的接近开关接三菱的PLC(FX1N)一端接COM的公用端一端接输入端怎么没有输入信号?接近开关也不亮该怎么接求高人指点小弟我刚学...
两线的接近开关接三菱的PLC(FX1N)一端接COM的公用端一端接输入端 怎么没有输入信号? 接近开关也不亮 该怎么接 求高人指点 小弟我刚学
展开
展开全部
FX1N是负极输入用PLC自身的COM接接近开关一端,另一端接PLC输入端,接近开关要感测到金属物质才能导通,尾巴上有个指示灯接通时亮。如果还不好用检查接近开关好坏。 COM是输入端负与输出COM1,2等无关系二楼胡扯。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
很简单,你是接近开关的极性弄反了,换个旧可以了 还有你就开关有毛病的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的感应器应该是电磁开关吧,如果是的话,用万用测量一下就知道了。