ASME B31.1中规定管道和管件的水压试验压力不低于几倍的设计压力啊?
1个回答
展开全部
ASME B31.1中规定管道和管件的水压试验压力为1.2倍
GB 50235-97 P.98页
7.5.1 本条是根据美国标准ANSI/ASME B31规定及现场实践编写的。
美国标准ANSI/ASME B3l规定压力试验应以液体为介质,对气压试验限制甚严,仅当设计未考虑充水负荷或生产不允许痕迹水存在时,经建设单位批准后,方得以气体进行试验。
美国标准ANSI/ASME B31规定的气压试验,在压力和程序上与原规范大不相同,前者试验压力高于设计压力且无需先进行水压试验,后者试验压力不大于16kgf/cm2(管径≤300mm时),且需在液压试验合格后进行。
本款规定依据美国标准ANSI/ASME B31改写。但根据施工经验将气压试验压力限定为小于或等于0.6MPa,如超过此界限须按美国标准ANSI/ASME B31的规定施行。
当液压或气压试验都不能试验时,本规范参照美国标准ANSI/ASME B31代替试验的规定给了出路。“当水压试验会损害衬里或内部保温;会使生产过程污染;造成腐蚀;因受潮无法操作;环境温度低招致脆裂。”而“由于低温又不能进行气压试验”。在水压、气压都不能试验时,可同时采取“对接焊缝用100%射线照相进行检验”、“对所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验”。
7.5.2 本条各项规定皆与原规范相符,仅参照美国标准ANSI/ASME B31增加了试压时应对膨胀节进行约束一款(某厂试压时曾因未加约束,致使管道牵动水泵移位)。
7.5.3 除下述规定外皆符合美国标准ANSI/ASME BS1和我国的现行有关规定:
美国标准规定液压试验压力不小于1.5倍设计压力,且不超过材料的屈服限,本规范将液压试验的压力按引进装置的公司标准定为设计压力的1.5倍,此数值低于美国标准的规定,高于原规范(高压管道1.5P,中、低压管道1.25P)的规定。
7.5.4 本条与原规范的主要区别:
1.根据实践经验,试验压力有条件地定为设计压力的1.15倍(美国标准ANSI/ASME B31为1.2倍),和原规范(小于或等于16kgf/cm2)的规定相差甚远。0.6MPa是一个重要界限,超过这个界限必须经建设单位批准,且须先以0.2MPa的压力进行预试验。气压试验的最大风险在于温度过低,严禁试验温度低于转变温度。
2.根据美国标准ANSI/ASME B31.1将原规范规定的稳压时间5min增至10min。
3.和泄漏性试验相结合,规定以发泡剂检查。
7.5.5 原规范规定小于100kgf/cm2输送有毒、可燃介质的管道应进行泄漏量试验,这项规定源于50年代的苏联规范,沿用至今,经核查前苏联现规范已无此项规定。现按美国标准ANSI/ASME B31及引进装置的试压经验,以泄漏性试验代替泄漏量试验
7.5.7 本条是根据美国标准ANSI/ASME B31增写的。
富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
2024-04-08 广告
压力试验是模拟包装件在仓库存储和车辆运输过程中抗压力的程度;试验的严酷等级取决于堆码高度、包装高度、产品质量、试验时间和试验速度;试验力在不同系列的标准中有不同的计算公式;比如ISTA2A中压力计算公式为:加压保持AH(N)=WtX(S-1...
点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询