断路器处于运行状态是,储能电动机的电源闸到在什么位置

 我来答
百度网友2f9b550ff
2011-05-18 · TA获得超过2588个赞
知道小有建树答主
回答量:1280
采纳率:100%
帮助的人:1018万
展开全部
储能电机是分闸后储能,合闸后并不靠储能电机动作开关,分闸是靠脱扣器动作。因此合闸后储能电机是不动作的,不知道你说的储能电机电源闸是指什么,如果你表达没有错误的话,储能电机电源闸在开关工作的时候都应该是合闸的,开关闭合、分开都是运行状态。
zfc25
2011-05-22 · TA获得超过169个赞
知道答主
回答量:101
采纳率:0%
帮助的人:82.9万
展开全部
断路器在冷备用、热备用及运行状态,储能电机的电源闸刀都必须合上
比如说,当断路器重合闸动作的时候,如果电源是断开的,断路器肯定合不上,在以前老式断路器中,没有加入弹簧储能接点,还会直接烧毁合闸线圈。
储能电源有交流和直流两种,一般还是选取直流更为可靠。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wchg92214
2011-05-18 · TA获得超过602个赞
知道答主
回答量:150
采纳率:0%
帮助的人:160万
展开全部
断路器处于运行状态是,储能电动机的电源应该接通,因为断路器(就是高压开关)合闸要释放储能,为了保证最次合闸,储能电动机要立即运转、储能,所以一定要接通电源!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zhuzhudx
2011-05-18 · TA获得超过284个赞
知道答主
回答量:354
采纳率:0%
帮助的人:220万
展开全部
当然是打开了
追问
为什么是打开。。。。
追答
是高压侧 还是低压侧的断路器    高压侧的储能电机一般直接与UPS相连当然是打开的了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?