消防电强切怎么接线

消防电强切怎么接线这种强切怎么接,第一次遇到!... 消防电强切怎么接线这种强切怎么接,第一次遇到! 展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
大立教育总部
2018-04-11 · 帮助学员实现梦想!
大立教育总部
北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构,全国十佳职业培训机构。
向TA提问
展开全部
分两种情况:
1.脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器.
a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;
b).再将中间继电器的常开点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取
AC220V/380V了.
c).将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有
人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟
中继动作了,开关可能因故障不动作.)

2.脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出
就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.)