变压器 SGB10-800KVA D,yn11 10±2×2.5KV Uk=6% 230/400 详细解释一下参数的意思

 我来答
里绍军
推荐于2018-03-20 · TA获得超过622个赞
知道小有建树答主
回答量:296
采纳率:100%
帮助的人:309万
展开全部
SGB10:S—三相;G—干式;B—变压器;10—性能水平代号
800kVA:额定容量
D,yn11 :联结组标号 D—一次(高压)侧三相绕组三角(△)型接线;y—二次(低压)侧三相绕组星(Y)型接线;n—二次侧三相绕组星(Y)型接线中性点引出;11 —11点接线,意为低压侧同名线电压超前于高压侧同名线电压30°相位
10±2×2.5kV :10—高压侧绕组的额定电压值(主分接抽头位);±2×2.5kV —以高压绕组额定电压值为基准,在±2.5%及±5%额定电压出抽出4个抽头,共5档无励磁调压;kV—高压绕组额定电压值的单位
Uk=6% :Uk—阻抗电压(亦称短路阻抗),其值为6%
230/400 :按理推论 230—低压绕组额定相电压230V;400—低压侧额定线电压400V
另外,根据此变压器高压绕组额定电压为10kV ,是受电设备的额定电压,因此适合用于10kV线路的受电端,作为降压变使用。
黄水泉HN
2011-05-18
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
功率是800KVA的干式变压器,变压器的联结组别高压侧是三角形的(D),低压侧是星形(Y),高压与低压间的电压角度差是30度(330度),用时针标识是11,高压侧可调整的电压档是10+2*2.5KV、10+2.5KV、10KV、10-2.5KV、10-2*2.5KV,阻抗电压是6%,低压侧交流输出电压230伏(相电压)/400伏(线电压)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
健康阿婆
2011-05-18 · 知道合伙人教育行家
健康阿婆
知道合伙人教育行家
采纳数:1400 获赞数:6526
毕业于天津大学电机与电器专业,电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年。业余爱好健康养生。

向TA提问 私信TA
展开全部
变压器容量800KVA, 接线组别原边三角型接线,付边Y型接线,角度相差30度,5档无励磁调压 调压范围+5%- -5% ,每级2.5%。短路阻抗6%。原边电压10千伏,付边电压线电压400伏,相电压230伏。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式